salut florian,
tu n'es pas très clair dans tes explications mais apparement le problème est lié au condenseur à 3 circuits.
ça ne coute pas cher à l'installation, mais à réguler ça ne vaut rien.
si tu as un gros reservoir de liquide on peut toujours envisager de modifier le circuit et de rajouter une vanne (kvr + kvd ) qui va faire monter ta hp par engorgement du condenseur et donc réduction de la surface d'échange.Mais ça implique une charge plus importante et un réservoir capable de contenir tout ça lorsque la température extérieure va grimper
Voir aussi si le tuyautage de la sortie du condenseur ne provoque pas un mauvais retour du liquide vers la bouteille.
davidfontaine95 davidfontaine95icon_post
salut, peu tu nous dire ou se trouve ta bouteille réservoir et si tu à bien des vanne de régul au niveau du condenseur?
Frigorie Frigorieicon_post
salut si pas solution moi je tenterais de mettre le condenseur dans une autre position car il peut se creer de temps en temps une poche de liquide dans le condenseur donc plus de hp
la bp descend rapidement des que la poche de liquide dans le condenseur se vide ca repart ca fait comme un effet de pompage plus prononce