Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» chambre froide negative

chambre froide negative#807

8Contributeur(s)
nh3AircofrigodiscusBA43mimifrigoFRIGORAMezzakouni
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
BA43 BA43icon_post
salut à tous
ils en ont de la chance ces petits quesqu'ils sont bien entourés
à coeur vaillant rien d'impossible
icon_post
Citation : nh3 

salut!

Détendeur ou capillaire ??
capilaire
tirage au vide correct ?
oui
Fluide correspondant à celui de la plaque signalétique ou fluide de transition ??
le produit ecris sur la plaque
L ventilation fonctionne-t'elle correctement??? et les dégivrages ??
oui mais pour le degivrage BIGATTI serie SB3.82 et pas de doc et surement decaler
Alpeninox, c'est plutot une armoire négative non ???
une positive
Si tu pouvais apporter quelques précisions ???
Merci @+
[addsig] 


si il y une personne qui a la doc, le chemas electrique et et la doc sur l'horloge de degivrage se cerait le bien venu
pour l'horloge de degivre BIGATTI serie BS3.82 le p remier disque est decaler par a por au deuxieme disque et au contact electrique (je l'ai recupere comme ça
merci de votre aide
salut et bon froid a tous
mimifrigo mimifrigoicon_post
bonjour

tu es pris en glace ??

si c'est le cas , tu peux vérifier cette pendule

regardes si le moteur tourne ( repère cadran

le premier contact inverseur coupe le compresseur et enclenche la résistance

le deuxieme ( décalé de 5 mn est le retard pour le démarrage du ventilateur


bon courage

ezzakouni ezzakouniicon_post
salut tout les frigoristes
pour ton probleme
le manque de freon au niveau devaporateur ctd le detendeur est mal regler la surchauffe
les ventilo le sens ; levaporateur colmate
trop de givre :=! :=! :=!