Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» d?®tendeur d'injection sur compresseur scroll

d?®tendeur d'injection sur compresseur scroll#8279

9Contributeur(s)
marsfificedric29mimifrigochouchen56spv49adelclimatisationmanganaoguitals
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
mars marsicon_post
Bonjour, je confirme aussi une install bien dimensionnée et bien réglée le détendeur d'injection se met peu en service.
Sur ce type de montage préfères une surchauffe totale qui te permet une aspiration bien humide, de toute façon de la sorte tu auras une surchauffe évapo qui te permettra un fonctionnement correct . Aussi regarde bien ta tempo anti court cycle compresseur car j'ai remarqué à l'arrêt du compresseur ce détendeur injecte et le compresseur court cycle plusieurs fois avant un arrêt totale. Si t'as pas d'ACC met en une , vérifie ton détendeur évapo.
Ces bestioles de scroll sont efficaces et solides, il leur faut juste du frais et un sens de rotation correct :b

manganao manganaoicon_post
Citation : mars 

Ces bestioles de scroll sont efficaces et solides, il leur faut juste du frais et un sens de rotation correct :b
Pas d'utilisation prolongée sans avis
Si les symptômes persistent, consultez un spécialiste
 
+1

Pas d'utilisation prolongée sans avis
Si les symptômes persistent, consultez un spécialiste
chouchen56 chouchen56icon_post
Citation : mars 

Aussi regarde bien ta tempo anti court cycle compresseur car j'ai remarqué à l'arrêt du compresseur ce détendeur injecte et le compresseur court cycle plusieurs fois avant un arrêt totale. Si t'as pas d'ACC met en une , vérifie ton détendeur évapo.
bah c'est ça aussi !!!!
 


je confirme ce que dis Mars.

de mon coté sur centrale Zanotti avec 3 de ces bébés on a remplacé 2 CP sur a cause de ces détendeurs a bulbes thermostatiques inséré dans le cloche du compresseur.

ces détendeurs-injecteurs continuais de pisser même tous compresseurs a l'arrêt et remplissait de liquide les carters.

prise en charge négative de COPELAND au motif que compresseurs lubrifiés par du liquide ... ca on le savais... du sans doute aux mauvais réglages de nos détendeurs sur les postes.. :-( :-(

faut bien qu'il trouve des solutions pour pas tous payer.
ils nous quand même envoyé un autre type de détendeurs avec les nouveaux compresseurs zzz zzz zzz zzz.

pour être sur du coup on a aussi rajouter une EV asservis a chaque compresseur ;-)