Les Frigoristes

Rue des clim

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» chambre n?®gative r?®gulation

chambre n?®gative r?®gulation #8361

8Contributeur(s)
BA43dmarcoavanlarlest-gocedric29Aircofrigofrigopathezicman76
6 Modérateur(s)
adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
avanlar avanlaricon_post
salut

j'ai deux régulateur dixel

compresseur dorin h1001c3

en tuyauterie 5 mètre max pour l un et l autre 11 mètre environ
avanlar avanlaricon_post
salut a tous

J ai deux régulateur,je pense faire de la cascade régler 1 groupe a -16°C et l autre -22°c ,ou pas car d après le bureau d étude 1 groupe doit suffir largement alors pourquoi deux groupe?(aucun idee),
zicman76 zicman76icon_post
Salut j ai le cas de deux groupes dans une chambre froide negative alors qu un seul suffit mais cela est prevu pour la securite si tu as un compresseur qui lache tu peux au moins maintenir une production frigo en attendant la reparation de l autre
ils sont regle le 1er enclechement -20 coupure -22
et l autre enclenchement -22 coupure -24 avec une tempo sur le deuxieme
avanlar avanlaricon_post
salut zicman76

tu parle de la bp régulation,pour faire de la cascade?

hp régulation ?quelle valeur

l’été la température d ambiance dans la zone maximum 35 degré
dmarco dmarcoicon_post
Bonjour les gars,

Citation : avanlar
tu parle de la bp régulation,pour faire de la cascade?

hp régulation ?quelle valeur
Soyons clairs dans les termes employés!! :-o :-o
HP régulation????? .... kesako???? ....
Je connais bp régulation, mais au sujet de la HP ... on parle plutôt de " sécurité " non???

Concernant le fonctionnement, il y a ( en gros ) deux écoles!
Puisqu'un seul groupe pourrait suffire, tu peux en prévilégier un et que l'autre ne soit là QUE pour du " secours ".... en gros, c'est ce que te propose zicman76.
OU
Tu fais bosser tes compresseurs alternativement, une fois l'un ... et le cycle suivant, c'est l'autre qui bosse!!

Le gros problème avec la solution proposée par zicman, c'est que ton groupe en attente .... s'il ne tourne que très rarement, ca lui laisse le temps de tomber en rade tout seul ( microfuite, par exemple! A l'arrêt le groupe se vide du FF et quand il DOIT fonctionner tout tome à l'eau ... en gros, quand l'autre est lui aussi à l'arrêt, tu te rends compte qu'il ne peut pas fonctionner )!! Bref, tu peux te retrouver avec les deux groupes en panne en même temps, et là .... le client te recevra au fusil de chasse car il aura peut-être perdu toute sa marchandise!! Je ne sais pas ce qui va être entreposé dans cette cf de 160M3, mais ca va chiffrer un max!!

Avec le deuxième système, si un groupe se met en sécu au démarrage .... c'est l'autre qui fera le tampon en gardant la main!! Ca te laisse le temps d'intervenir.

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
frigopathe frigopatheicon_post
salut,

je pense que tu aurais plus intéret de faire -23/-20 pour le premier et -22/-21 pour le second
avanlar avanlaricon_post
salut a tous

quand je parle de hp régulation je voulais dire que sur 1 groupe il y a deux ventilateur,donc je voulais en mettre quand le compresseur tourne et l autre quand la hp commence a être haut en température le deuxième ventilo démarre .