sur ce genre de matoss je fais comme christ59, je pèse !! surtout qu'il y a pas des tonnes à récupérer et peser
christ59
malheuresement, c pas possible sur un vrv ou groupe inverter, vu que le condenseur est surdimensionner.
A++
christ59
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
Peio
Salut tout le monde,
Chris, comment fais-tu pour forcer le fonctionnement à 100% ? Mode test, ou emergency, ou autrement ?
Et contrôles-tu juste que le détendeur s'ouvre, ou le "pourcentage" d'ouverture (dit très vulgairement :-? ) ?
Certains jours, ça me dépannerait bien !
c'est con par ec que le mec qui m'a fait ça avit une boteille de 410 de 10kg ou il ne restait plus beacoup de gaz, c'est avec ça qu'il a fait l'appoint mais en regardant son mano.
Il aurait pu tt aussi bien recupere tt le gaz et on aurait peseé et ça aurait été reglé, merde alors.
FRIGORAM
bonjour a tous
a ce que je sait on peut bien mesurer le SOU REFROIDISSEMENT pour savoir si la charge en fluide frigorigene ent bon ou pas
MERCIE ET BON COURAGE A TOUS
Aircofrigo
bonsoir à tous, pour toi FRIGORAM, suffit de suivre les posts, je les recopies ;-) :
1donc ça revient a me poser une question : avec quel appareil vous mesurez la charge?
2une balance tu doit tout recuperer et peser la charge .
c'est le seul moyen fiable, mais je dit pas que je fait ça constament seuleùent dans le cas d'un doute sur la charge .
En depannage pour valider la charge, je mets manuellement le compresseur a 100% et je controle les ouverture de detendeur si possible .
3les vieux de la vieille diraient : la bonne charge c'est quand t'as le bon sous refroidissement
4bien vrai hydargos!!
mais en clim multisplit et de + inverter
c'est tout de suite moins évident
sur ce genre de matoss je fais comme christ59, je pèse !! surtout qu'il y a pas des tonnes à récupérer et peser
5malheuresement, c pas possible sur un vrv ou groupe inverter, vu que le condenseur est surdimensionner.