zicman76 zicman76icon_post
oui j ai remis un detendeur avec egalisation externe et buse neuve le seule truc c est que le detendeur que j ai remis est au 404 alors que l ancien etait au 22 alors j ai recupere un detendeur au 22 et vait le remplacer demain car sa marchait comme sa depuis 5 ans vu les symptome diagnostique detendeur trop petit donc remplacement mais c toujours pas ca
frigopathe frigopatheicon_post
salut,

est ce que la cf est pleine??

si c'est le cas la charge est grosse, donc la surchauffe ne peut pas descendre instantanément.

j'aimerais bien que tu releve la référence copléte de l'évapo, je ne trouve rien sur Nite 285 de contardo. je serais curieux de connaitre sa puissance.

a+
zicman76 zicman76icon_post
Salut la ref evapo nph285 de chez contardo oui la chambre est rempli de 48 palox et la dimension est de 9*5 sur 6 metres de haut je dois y retourner lundi il vont faire tourner la chambre ce week end donc je vous tien au jus bon week end