Re
+1 booster !
Controle tous les autres point qui ton eté cité j'ai eu ce probléme la sur un roof qui tirez au vide detendeur bouché puis clapé anti retour bloqué la bille a l'interieur ne revez pas a ca place !
Cordialement .
Tilmid
Merci à tous pour vos réponses.
Dès les deux premières lignes du sujet j'explique que le problème vient de la BP, néanmoins j'ai pas encore eu l'occasion d'entendre un tel bruit sur le compresseur, ce qui m'a un peu surpris.
@yakafokon, bah si il y'a la coupure BP, à 2:15. D'ailleurs il faudrait peut-être l’augmenter cette BP de sécurité non? (bien que je ne sois pas sûr que ce soit faisable au niveau de la régulation sur cette machine).
@PL @avanlar @booster e roof-top a très bien fonctionné pendant l'été en mode froid, le manque de charge aurait du se faire sentir à ce moment la non?
@fifi voilà, exactement je ne pense pas que ce soit le manque de charge. Merci pour les autres pistes (et @avanlar aussi), que je vais avoir l'occasion de tester...
mars
Bonsoir , le bruit c'est soit le débrayage , ou bien le détendeur d'injection du scrool mais je le vois pas , :#
De toutes façon sur de la clim au r 407c ta bp est trop basse.
Possible que tu manques de charge , mais avant je vérifierai les positions de toutes les vannes de services. Si tu es en chaud à l'intérieur c'est qu'a l'extérieur tu es normalement en froid , est ce que cette ventil fonctionne?
As tu essayer de basculer en froid pour voir si c'est la même chose histoire d'écarter les détendeurs ou pas.
Est ce que le deshy a été changé ? Un clapet anti retour? Cogne dessus à la molette histoire de voir, attention au capillaire de détendeur qui casse à raz des piquage mais tenu un peu plus loin avec un colring et on voit rien, ça aussi c'est du vécu et je me suis fait attraper comme un bleu de compet :b