Hyioga Hyiogaicon_post
merci epta j ai telechargé la doc comme un crevard
et je l ai mis a gauche dans mes docs on sais jamais! :=!
car pour le moment j en ai jamais croisée snif
mars marsicon_post
Citation : Hyioga 

merci epta j ai telechargé la doc comme un crevard

 

Ça faisait longtemps que je l'avait pas croisé cette expression :=! :=! +1.
Je suis un crevard :b foufou

klins klinsicon_post
C est vrai bien la doc!!. Parfois le servo moteur ne pousse pas a fond ou reste coincé en cours de cycle par de la glace autour de la tige et ce aleatoirement !! tu viens en depannage parce que ca a merdé la nuit d avant et tu te rends compte que tt marche qd t es la..., j en ai deja changé sur ces meubles avec un K4 market en bonnet agé de 4 ans environ.
Je viens de lire sur la doc qu on pouvait graisser tt ça, c est peut etre a faire..
Vive BN, c est bon a 4h ;-) Epta c est Fred au fait?
mars marsicon_post
Tout a fais a graisser , c'est indiquer dans la doc si je me trompe pas.
Je les graisse avant montage avec de la graisse anti humidité .