dmarco dmarcoicon_post
Bonsoir,

Il m'est arrivé de devoir dépanner ce style de "panne-aléatoire". Lors d'un cycle de dégivrage, la résistance faisait tout sauter après avoir chauffé 42 minutes ( le cycle complet de dégivrage faisait 45 minutes ) ... les boules!!
C'était une rangée de cerceuils ( 8 bacs comportant chacuns 5 résistances ), je suis resté coincé sur le site toute la nuit pour trouver LA résistance responsable!! Car, au final, il n'y avait qu'une résistance qui déconnait. :b :b

Je crains fort que tu ne doive imaginer une solution inovante.

Si tu ne veux pas rester longtemps sur le site, tu pourrais déjà "délimiter" ce qui est défaillant.
Par exemple, débrancher les résistances de porte ( en laissant les résistances de batterie connectées ) ... et laisser travailler un jour ou deux. Si ca ne saute pas, c'est que ton défaut est dans les résisrances débranchées.
Parti de ce constat, tu rebranches 1 ou 2 portes ... et rebelotte pour l'attente.

P.S.: Lors de ma folle nuit sur ces cerceuils, LA résistance fautive était la dernière que j'ai testée!! J'ai vraiment pas eu de bol sur ce coup là.... :-D ... dernière résistance du dernier bac à tester, j'ai quitté le site à passé 7h du matin!!

Dans ton cas, tu as du bol, tu n'auras pas besoin d'en tester 40..... :b

@+
mars marsicon_post
Est ecque tu as mis un coup de meghom?
Fais çe que te dis Netsu , tu gagneras ton temps .

hd13 hd13icon_post
Salut a tous
G eu un problème similaire sur ce genre de vitrine mais de marque metro!!!
Durant les dégivrage de l'eau coulait le lond du tube d'aspiration et goutait sur la broche du cable d'alimentation ventilo condenseur qui etait juste en dessous et me faisait tout sauter. G du y retourner 3 fois avant de voir le problème
Bonne chance