Bonjour
Pour nh3 :
Non pas de dégivrage électrique, les résistance ça existent mais pas branchées.
Pour aircofrigo :
Oui, j'ai les logiciels de Selection Copeland, Bitzer, Friga Bohn ...
Ce que je charche c'est quelque chose qui me donne la charge frigorifique d'un local en KW (charge totale) qui doit etre je ne dis pas tres précise mais proche de la réalité. C'est avec ces KW que j'utiliserai Select de Copeland ou Autre logiciel constructeur.
Merci
Aircofrigo
RMQ, bonsoir
ce que tu veux j'ai pas encore vu
seulement de loin sous forme papier (abaque) charge frigo en fonction de :
type de marchandise et quantité par jour
grandeur et nombre d'ouverture des portes par jour
éclairage et sa puissance
etc etc
et le tout te donne une puissance par 24 heures que tu divise 18/24 pour avoir la puissance nécessaire par heures avec marge de sécurité
le tout bien sûr en fonction des matériaux isolant utilisé etc
je sais pas les autres mais moi j'ai jamais vu un programme qui fait tout ces calcul pour nous
bonne chance
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
nh3
rmq, autre question........;la porte s'ouvre vers l'intérieur ???
ok, plus q'une solution, la soupape, judiceusement conseillée par d'autres. La bonne nouvelle c'est que comme tu es en température positive tu peux éviter d'en raccorder la résitance électrique. @+