Je ne suis pas retourné chez le client, mon gourou de chef a du l'oublier, je vais lui rappeler qu'il y a cette affaire en attente ....
Je suis autant embarrassé que vous de ne pas avoir le fin mot de l'histoire. :-?
frigo75
bonsoir les amis
je pense que jako a raison
sylv1_13 nous indique une surchauffe excessive et un sous-refroidissement un peu limite a 4° ça ne vous alerte pas sur l'éventualité d'un manque de charge ?????
parce que le compresseur étant certes fatigué avec des clapets Hs cela ne change rien au niveau de la quantité de liquide stockée au condenseur ainsi que le débit du détendeur.
donc je pense qu'une recherche de fuite s'impose