Salut ACET,ton compresseur ne tourne pas à l'envers car dans ce cas il ne tirerait pas au vide.
Solutions:
Bouchage du circuit par:vanne,détendeur ou tout simplement un bouchon non démonté lors de la pause du compresseur.
@+DISCUS
jeromus
je penses comme discus ceci et possible. et tes 7b pourrai etre ta pression de relation t°.
bonjour mouhim,
comme demandé deux fois sur les posts + l'MP que je vous ai envoyé et auquel vous avez positivement répondu, merci de vous présenter avant tout autre post.
après c'est dehors ;-)
à+
:-| aircofrigo :-|
Message édité par : Aircofrigo / 26-12-2010 20:04
mistral
Salut acet,
Pour que nous puissions tous t’aider dans ton dépannage ;-) , il serait judicieux pour toi que tu répondes aux questions :
de Xavier
1°) Pourquoi as tu changé le compresseur ?
Quel était la panne d'origine ? (vachement important)
2°) comment as tu contrôlé l'ordre des phases ? (dmarco aussi)
Et des autres
C'est quoi comme installation ? (doug idem)
ton ventilo condenseur est il régulé? (De Cedfr79) :-(
Crdlt
Bonnes Fêtes à tous
@+mistral
acet
bonjour, mistral et a tous
changement compresseur suite a échangeur a plaque passant circuit frigorifique contamine par l'eau
contrôle des phases avec un contrôle de phase a diode
groupe d'eau glacée
ventilo condenseur fonctionnent sur commande externe par pressostat hp
J'y retourne début janvier
Bonnes fêtes a tous
@acet
xavierc
Citation : acet
bonjour, mistral et a tous
changement compresseur suite a échangeur a plaque passant circuit frigorifique contamine par l'eau
contrôle des phases avec un contrôle de phase a diode
groupe d'eau glacée
ventilo condenseur fonctionnent sur commande externe par pressostat hp
J'y retourne début janvier
Bonnes fêtes a tous
@acet
Bonjour,
Remplacement échangeur + déshy , Ok, Changer compresseur, détendeur pourquoi pas, après tout c'est pas moi qui paye... :-D
Mais une idée en passant , le détendeur est de quel type ?, la buse a été réglée avant d'être montée ? :#
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
adelclimatisation
salut xavierc et bonne jrné a ts
notre collegue parle d un groupe a eau glacée,donc tu peut oublier la buse ;-) :-D
cordialement
xavierc
Citation : adelclimatisation
salut xavierc et bonne jrné a ts
notre collegue parle d un groupe a eau glacée,donc tu peut oublier la buse ;-) :-D
cordialement
bonjour Adel,
Tu m'excusera j'ai pas compris la blague si c'était le cas :#
A +
Xavier