Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» meuble frigo qui tire au vide

meuble frigo qui tire au vide#3189

9Contributeur(s)
mamar93adelclimatisationPLxaviercFrigoriedmarcomimifrigomistral
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
mimifrigo mimifrigoicon_post
bonjour

2 détendeurs qui sont défaillants en même temps ?? impossible !

Comme te l'indique notre ami frigorie tu as de l'humidité dans le circuit : suis ses indications et cela fonctionnera sans t'embêter à remplacer des détendeurs à braser

Frigorie , je ne connais pas ce produit anti-humidité ??
mistral mistralicon_post
slt à toi mamar93 et à tous les frigolos,

Pour t’aider dans ta recherche des pannes, nous avons une grande change de pourvoir télécharger gratuitement :b :
- le Cours en pdf au chapitre 10 : Pannes Frigo
Suis la méthode de recherche :b , fais la tienne et tu progresseras dans tes dépannages
- Le Guide du Monteur de Danfoss
il y est abordé les pannes des principaux organes frigo
- si tu désire en savoir + il y a aussi plein d’autres document, je te laisse le plaisir de les découvrir
charge ces documents et informe toi


Pour ta question :
le sujet du MOP :
-quel est l intérêt de mettre un MOP 0°C sur un meuble positif 4°C
lit le cours, donne nous ton explication . Nous la confirmerons ou l’infirmerons. Pour progresser tu dois penser par toi-même comme en dépannage.

En espérant avoir pu t’aider

Qu’en pensez-vous ?

Tiens nous au courant, le frigoriste est curieux par nature.

Frigorifiquement votre

@ + mistral
Echangeons nos connaissances et savoir faire pour progresser mutuellement
mistral mistralicon_post
slt à toi mamar93 et à tous les frigolos,

Pour t’aider dans ta recherche des pannes, nous avons une grande change de pourvoir télécharger gratuitement :b :
- le Cours en pdf au chapitre 10 : Pannes Frigo
Suis la méthode de recherche :b , fais la tienne et tu progresseras dans tes dépannages
- Le Guide du Monteur de Danfoss
il y est abordé les pannes des principaux organes frigo
- si tu désire en savoir + il y a aussi plein d’autres document, je te laisse le plaisir de les découvrir
charge ces documents et informe toi


Pour ta question :
le sujet du MOP :
-quel est l intérêt de mettre un MOP 0°C sur un meuble positif 4°C
lit le cours, donne nous ton explication . Nous la confirmerons ou l’infirmerons. Pour progresser tu dois penser par toi-même comme en dépannage.

En espérant avoir pu t’aider

Qu’en pensez-vous ?

Tiens nous au courant, le frigoriste est curieux par nature.

Frigorifiquement votre

@ + mistral
Echangeons nos connaissances et savoir faire pour progresser mutuellement