Salut,

Alors voila mon avis sur le sujet, quand on voit du givre ou de la glace sur le conduit d'egalistion c'est que l'etanchéité entre la sortie du detendeur et le dessous de la membrane est corompue.
Normalement le detendeur n'est plus bon mais il fonctionne quand meme, cependant il arrive que l'egalisation est ete placer avant le bulbe (je ne blame personne, on peu pas toujours faire ce qu'on veux), le bulbe est alors influencer par des vapeur plus froide que la température de surchauffe et le detendeur pompe ou se ferme.
C'est à ce moment là qu'il peu etre utile de boucher l'egalisation afin d'assurer un fonctionnement plus stable, etant donner qu'il y a desormais la pression de sortie du detendeur sous la membrane il redevient un detendeur classique.

Que le froid soit avec vous !
icon_post
Salut à tous

Merci duss pour ton analyse intéressante.
Cependant je pense que dans ce cas, remplacer le détendeur et déplace le bulbe serait plus judicieux. [addsig]
duss dussicon_post
J'ai effectivement oublier de dire que c'est un moyen de depannage.
Des fois c'est du depannage definitif, mais seulement pour du positif !