Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» pb vitrine refrigere. a l'aide

pb vitrine refrigere. a l'aide#3279

10Contributeur(s)
fabebilouteglaglaSylv1_13Adrienagfroidstephane77120espacefroidmistral
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
mistral mistralicon_post
slt à toi remeu et à tous les frigolos,

Je penses que tu es allé trop vite dans ta démarche pour commander une nouvelle buse :-( .

Dans un premier temps, il serait judicieux d’essayer de mettre l’installation d’équerre
au préalable vérifier :
la propreté du condenseur, le sens de rotation des ventilateurs , l’état des ailettes de l’évaporateur et du condenseur, l’évaporateur non pris en glace, voir s’il n’y a pas de prédétente sur la ligne liquide, que les tuyaux ne sont pas pincés

cela réalisé, passer au réglage :
SC = 5 à 8 K, cible = 6 K  réglage du détendeur, mais si tu as SC = 5 NE TOUCHE PAS AU DETENDEUR
SR = 5 à 10 K, cible = 7 K  charge si nécessaire

Faire un relevé de toutes les mesures :
T° dans la vitrine au début du réglage, T° dans la vitrine après les réglages et durée pour atteindre la T° de consigne
Les réglages effectués
T° k, T°o, T° bulbe, T° liquide, T° condenseur : entrée et sortie, T° évaporateur : entrée et sortie, , T° dans la vitrine, T° ambiante
Comme le dit Fayçal : prend tes mesures de manière synchro !
Communique nous ces mesures

faire un bilan frigorifique de ton installation,
pour cela nous avons besoin de :
les réf du CP, du condenseur, du détendeur et du N° de la buse et de l’évaporateur, de la vitrine ; le volume de la vitrine avec la surface vitrée et dire si double ou triple vitrage ,
pour voir s’il y a pas un sous dimensionnement quelque part ?
AGFroid a déjà soulevé ce problème !

Seulement après ces actions, tu pourras envisager de changer de buse si nécessaire !

Je sais que cela est long, fastidieux, mais c’est uniquement à cette condition que :
- tu seras sur dans ton dépannage,
- tu n’auras pas à revenir sur ton intervention,
- tu auras un client satisfait.
Garde une fiche de ces relevés dans ton dossier client

Des Questions :
- as tu changé la buse ?
- qu’elles sont les nouvelles mesures ?

La main sur le bulbe et une modification de la BP est la preuve que le train thermostatique réagit donc OK. Le N° de la buse sélectionné est déterminé uniquement en fonction de la puissance frigorifique de l’évaporateur !

Frigorifiquement votre
@ + mistral
Echangeons nos connaissances et savoir faire pour progresser mutuellement