il faut que ta bp ai une temerature de -10°pour du froid positif sur le mano qlque soit ton fluide frigo et ta HP doit correspondre a une température de 35° ex r404a bp ~ 4bar et HP ~15bar sinon tu doit avoit un bouchage a quelque part (huile dans le circuit (desy ou si le détendeur et capilaire est bouché ou détendeur thérmostatique buse bouché)
eclems68
Sinon si ta hp ne change pas est que ta bp ne besse pas c ton detendeur qui est mort
ensuite, votre réponse est bisarre !!
comment pouvez vous donnez des T° BP et HP précises sans connaître les T° ambiantes?? :#
à+
maintenant, au lieu de continuer à poster 36 réponses à said, le mieux est d'attendre qu'il daigne donner plus d'infos comme demandé par la plupart des répondant.
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
PL
Donc, on attend!
Pat
Frigorie
le probleme avant tous la turbine du condenseur tres souvent elle est en 380v
on branche sur une autre prise elle tourne a l'envers le debit d'air au condenseur est inferieur de 30%