il faut que ta bp ai une temerature de -10°pour du froid positif sur le mano qlque soit ton fluide frigo et ta HP doit correspondre a une température de 35° ex r404a bp ~ 4bar et HP ~15bar sinon tu doit avoit un bouchage a quelque part (huile dans le circuit (desy ou si le détendeur et capilaire est bouché ou détendeur thérmostatique buse bouché)
eclems68 eclems68icon_post
Sinon si ta hp ne change pas est que ta bp ne besse pas c ton detendeur qui est mort
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonjour à tous,

eclems68, je vous ai déjà demandé de vous présenter!!là: http://frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2097&forum=14&ancre=1&start=0#14209715092

merci de passer par le forum de présentation.

ensuite, votre réponse est bisarre !!
comment pouvez vous donnez des T° BP et HP précises sans connaître les T° ambiantes?? :#

à+
maintenant, au lieu de continuer à poster 36 réponses à said, le mieux est d'attendre qu'il daigne donner plus d'infos comme demandé par la plupart des répondant.
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
PL PLicon_post
Donc, on attend!
Pat
Frigorie Frigorieicon_post
le probleme avant tous la turbine du condenseur tres souvent elle est en 380v
on branche sur une autre prise elle tourne a l'envers le debit d'air au condenseur est inferieur de 30%
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2