Bonsoir .
Me revoici donc.J'y pris les mesures de température avant kvl 0°c et apres la kvl -14°c.
J'ai donc bien une détente sur ma kvl ,je me suis donc dis que j'avais un probleme avec mon détendeur ,ma surchauffe et ma bp evapo.
Je me suis donc décider a ouvrir mon détendeur ,je ferme ma vanne départ liquide et la ,patatra ,voila mon compresseur qui claque en hp sans vraiment faire de pump down.
Je controle mon sous refroidissement et verdict : 12 °c de sr ,avec une hp de 47°c pour 25°c d'ambiance;excès de charge ...
Je recup presque 5 kilos de r404 avant de retourner dans des valeurs correctes....
La je me pose la question ,ou y'a t il pu y avoir un loupé pareil ,mais comme on etait 2 frigoristes ,que j'etais pas tout le temps devant le compresseur ,et que mon collègue avait envi d'en remettre toujours un peu plus ,ben il a dus le faire quand j'étais pas la...
Donc j'imagine que je devais avoir un flash gaz ,le voyant bullait a plein .Ensuite pourquoi j'avais une surchauffe et une bp correct ,difficile de l'expliquer précisément.
Maintenance le compresseur ne givre plus ,ou très peu sur de petite période ,rien d'inquiétant ...