bonsoir bouteille liquide froide malgres la vanne liquide ouverte la bouteille a du mal a se vider la bouteille fait 60l
il manque beaucoup de gaz donc donc la pression a du mal a remonter pour degivrer
une autre hypothese
le liquide est chasse sur la sortie de l'evapo le bulbe devenant tres froid bloque le detendeur a dire comme si l'electrovanne etait fermee
N'y aurait t'il pas un debrayage au niveau du compresseur?
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2
cedric29
vanne d'aspiration colle ,c'est que du liquide est en train de s'evaporer a cet endroit.
Si la sc est bonne,c'est qu'il y a un bi pass par l'egalisation.
Message édité par : cedric29 / 13-10-2011 22:09
frigo71
:paf Bonsoir ,
Allé je vais vous donner la réponse ....
Cédric29 avait trouvé la réponse il y a quelque temps ...
Les symptomes laissaient penser à une buse détendeur trop grosse ou un bi-pass par l'égalisation... et oui pompage de la BP .
En fait il s'agit de la vanne de dégivrage , la menbrane de la VEM sous l'effet de la chaleur (15ans de bon et loyaux service quand meme ) a cloqué et n'était plus étanche car celle-ci etait percé .
Donc du gaz HP passait dans la batterie froide , se condensait puis se vaporisait , d'où l'effet de pompage du détendeur qui ne savait plus quoi faire :paf :paf :paf
Remplacement de la menbrane effectué et c'est la que la magie opère , le système fonctionne presque comme si il était neuf .
J'espère que ce petit dépannage à distance vous aura été utile .