Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» capacit?® d une bouteille liquide

capacit?® d une bouteille liquide#4210

11Contributeur(s)
adelclimatisationmarsboostergeorgevercorcrismimifrigomarcel11glagladmarcoAircofrigo
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
mars marsicon_post
en fait je pense ( tu me diras le contraire si je me trompe)qu Adel est plus spécialisé en clim et qu'il resonne en quantité de fluide comme pour les appoint de mise en service.

Sauf qu'en froid on va dire qu'on resonne pas pareil.

Par contre quand il parle de taux de connection ou autres j'ai l'impression d'entendre du chinois! :-D

Chacun son bazard

dmarco dmarcoicon_post
Bonsoir Adel,

Je sais que c'est encore une modification, mais tant qu'à faire ( et vu que le chantier est mal barré ), .... pourquoi n'as-tu pas mis d'office une électrovanne??

Quelques euros de paumés, mais qui t'auraient certainement simplifié la tâche!!

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut a ts
desolé pour le retard,j ai eu des semaines tres chargé en terme de boulot et d heures,pour ne pas changer :-| .
merci a ts.
demarco,deja que j ai du lui mettre des KP5 poue la regulation hp ( qu il n avait pas prevu),et en plus j ai du changer un detendeur dont le train thermostatique etait foutu d origine,le gars on dirait que le monde s ecroulais autoure de lui :paf .
donc j ai fait la formule du volume en L*1,5 et j ai eu 3,7 kg en pofinant via SC et SR,cela ma permis de gagner du temps,merci les gars :=! :=!
ca tourne nikkel
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"


c est le faux plafond qui n est pas droit,et non pas mon evap qui n est pas de niveau ;-) .
cordialement

Message édité par : adelclimatisation / 28-01-2012 09:58

mars marsicon_post
Super si ça va bien! :=!

Je t'avais dit entre 2.5kg et 3.5 kg j'étais pas trop mal.

Par contre je vois que ton evap local poubelle ( je suppose )n'a pas de syphon, alors que tu as une descente d'autre chose?

Meme si c'est un local poubelle?

adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut mars et bonne journee a ts
oui c est bien le locale poubelle,et tu as raison au moment de la photo je n avait pas mis de syphon,car cofriset n en avait pas en blanc.
avec une camionnette de depanneur et non pas de monteur,j ai du faire preuve de beaucoup de calme et debrouillardise pour mener a bien ce site.avec des gars qui ont deux mains gauches ou 2 mains droites,et il faut croire qu ils sont la juste pour tartiner les heures,et qui on en rien a foutres,que toi tu trime pour ratrapper leur inconscience professionnelle,voir leur incompetence...bref,plus jamais j accepeterais de faire un boulot qui necessite 2 frigoristes competants,en me disant c est pas grave il a besoin d apprendre,il a besoin de ci ,de ca...de leur trouver des circonstances attenuantes :paf .
desormais,je fairais comme d autres collegues font.lorsqu ils voient au planing qu ils sont avec un tel ou un tel,ils ne se genent pas,ils refusent de faire le boulot avec celui ci ou celui la.bon je dit ca maintenant,mais je ne sais pas si je vais pouvoire m y tenire a cette resolution.je me vois mal,denigré un tel ou un tel.
en tt cas,sa fonctionne parfaitement,c est le plus important :b .
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
glagla glaglaicon_post
bonsoir à tous

adel je pense que mars parlait du siphon sur la tuyauterie d'aspiration, et non de celui de l'écoulement
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
marcel11 marcel11icon_post
Salut
glagla l'ami mars parle bien du syphon de vidange''Par contre je vois que ton evap local poubelle ( je suppose )n'a pas de syphon, alors que tu as une descente d'autre chose?

Meme si c'est un local poubelle? ''

mars marsicon_post
et oui Glagla je parlais de l'écoulement car normalement dans ce style d'évap la tuyaute aspi arrive sur un tube dejà cintré a 45°c ( d'usine) et ça fait office de syphon par defaut , en tous cas je les utilise comme ça et jamais de probleme.

adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut a ts
en faite pour les syphon circuit froid,je n avait pas besoin de les faire,
le denivelé est moins de 3M.mais je les ai tout de meme realisé,mais ils sont dans le faux plafond.le client ne les voulais pas apparent.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
icon_post
2.5l egale 2.5 kg grand max sachant qu une bouteille liquide pe contenir 70 pourcent du taux soit pour une bouteille de 2.5 l elle pe accecptée environ 1.9 kg de fréon
[addsig]