voyant à 20m de la chambre ...
quelques petites bulles de temps à autre.
Message édité par : bassy / 01-09-2008 22:43
Données prises à 5° ambiant (CF) et 37° exterieur:
surchauffe 6°
SR= 5
Voyant qui bulle abondament( mélange)
BP= -6°
HP=19°
des indices?
Message édité par : bassy / 30-08-2008 15:01
nh3
salut bassy, avec 37° extérieur ça m'étonnerais que tu aies 19° de hp.........;il n'y aurait pas une petite erreur là??? ;-)
Aircofrigo
salut,
Voyant qui bulle abondament( mélange)
BP= -6°
HP=19°
le compresseur était à l'arrêt ou venait juste de redémarrer!! non??
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
compresseur en marche depuis un temps, j'ai démarré de 19° ambiant (CF)
ozly02
sr faible il faut 1 tk d'au moins 10 estce que le dtendeur givre?
la temperature de condensation doit etre de plus 10 a 15 degrés par raport a la température exterieur
bonjour
non, j'ai pas remarqué du givre auprès du détendeur !!
Peio
Bon,
Si je comprend bien, ton voyant s'est mis subitement à buller alors que tu avais précédemment un régime acceptable et que tu n'as pas retiré de réfrigérant depuis que la chambre est à +5°C. As tu fait un contrôle d'étanchéïté du circuit ? A moins d'un problème de condensation ou d'une prise en glace importante, je ne vois pas pourquoi tu ne bullais pas pendant la descente en température et que tu bulles en régime établi.
Sauf si : fuite de gaz, condenseur obstrué, pas de ventilation, grosse migration de liquide, prédétente sur la ligne liquide...
Je pense que tu devrais refaire un point complet sur les mesures parce que perso je suis un peu perdu dans l'historique de cette install.
T° CF
T°ext
T°évap°
T°cond°
SC
SR (bulles au voyants?)
Merci pour tes éclaircissements
Fabien
christ59
Bassy,plus au tu dit en HP=19°c !!!!!! c quoi ça 19° en hp ,tu t'es pas tromper ??
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
oooh quelle bétise oui christ je me suis trompé en tapant °C au lieur de bar
19 bar en HP ...