Aircofrigo Aircofrigoicon_post
un thermostat de degivrage dis-tu amar??

bassy nous parle quand même de :
de 2 thermostats d'ambiance qui contrôlent une plage de température entre -12 et -20 °C,

m'étonnerais qu'on contrôle le dégi à ces T° là !
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
mimifrigo mimifrigoicon_post
je pense que notre ami Bassy :-P est capable de voir si le bulbe d'un thermostat est dans l'ambiance ou dans la batterie d'évaporateur 8-)