Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» charge en fluide frigorig?¿ne

charge en fluide frigorig?¿ne#5216

9Contributeur(s)
marcel11detenteglaglafrigopathedussmarshalohaagfroidogmios
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
haloha halohaicon_post
Bonjour a vous , un KP5 les gas c'est quoi? :-o Pour le coup du carton devant le condenseur je prends volontiers :=! ainsi que la bouteille liquide plus basse :-D
un echec ? on rebondit !
mars marsicon_post
kp5 = pressostat hp de chez Danfoss qui permet de mettre en marche ou pas un ventilateur en autre ou de commander autre chose :b

Le carton c'est de la bricol qui peut aider ponctuellement, mais ça doit pas etre une solution permanente.


agfroid agfroidicon_post
salut

pour completer: kp1= pressostat bp
et kp15= pressostat double hp et bp

marcel je pense que pour ton probléme la meilleure solution, la moins onéreuse, etc.. cela reste le pressostat de regul!
j'ai pas mal d'instal qui tourne ainsi et c'est pas mal!
c'est une option (avec le pump down et le remplacement par du tropicalisé) que je propose à tous mes devis de remplacement de groupe!!

A+
AGFroid
ogmios ogmiosicon_post
Salut haloha,

un lien trouvé pour mieux comprendre le problème https://docs.google.com/open?id=1clIjmKcFelQvpBLHprmKRjmI18QZL_0ZPWWJtyHk0C4kO3dPJe7ExnJUJ1dV

(lien trouvé sur le site www.ac-aix-marseille.fr )
Le plus bel hiver du monde ne peut donner que le froid qu'il a !


Message édité par : ogmios / 11-08-2012 12:45