Glagla , oui les masse sont relier entre elle et isolée , et non reliées sur les ekc car pas de bornes dediées :b .

Oui j'ai beaucoup de regulateur qui sont off line, mais tout mes poste sur cette passerelle apparaissent en hachuré noir comme si ils n'existaient pas :#

je viens de commencer à lire la doc de pierra, il parle bien de fichiers EDF mais j'ai pas encore compris c'est quoi, ni comment aller leur causer.

Pierra , c'est super stressant pour moi cette impuissance face au probleme, mêm en y passant du temps si t'as pas de notion solides d'informatique ou mêm de l'anciene génération de passerelle comment veut tu faire.
Si j'en avais les moyens je me paierai moi mêm une formation sur ce matériel mais à mon grand regret je ne peux pas.

il n'existe que des solutions pour un probleme donné, comme si tu donnais à un peintre un dépannage sur un ekc.

J'ai mis du temps et seul à maitriser ces bestiole ( ekc), je sais c'est pas une gloire mais il ya 12 ans je decouvrai ce monde de frigoriste et en faisant de tous , je passe pas de temps à me perfectionner sur un matériel en particulier.

Je demande qu'a apprendre car je trouve ce systeme agréable à la base et il est fort répendu , donc formation utile.

mars marsicon_post
J'ai bien pensé à tous debrancher un par un , mais comment ça se passe, la passerelle va reconnaitre sans maipulations les regulateurs une fois rebranchés?

Utilisateur Supprimé Utilisateur Supprimé icon_post
Salut Mars,

Une question me vient à l'esprit en relisant les posts : qu'est ce que tes collègues avaient trouvé la dernière fois qu'il y a eu des soucis de com ? Peut etre que ça pourrait te mettre sur la voie car une partie du réseau absente je veux bien mais presque la totalité planté la jamais vu...
guitals guitalsicon_post
bon courage a toi.
moi sur danfoss je n'est jamais eu le cas ou un regulateur planté la gtc, mais bon les voix de l'informatique son impénétrable. comme te l'on dit les collègue debranche tous t regulateurs et rebranche les un par un en faisant un rescan reseau avec ak65 des que tu rajoute un régulateur sur la ligne.
si ca ne donne rien a mon avis c ta paserelle qui a un souci.(c ce que je pense avec les info que tu nous a communiqué)
bon courage a toi a bientot
moi je dit ça, je dit rien.
glagla glaglaicon_post
bonsoir a tous

on avance mars on avance

tu me dit qu'une partire des regulateurs sont off line, comment sont les autres :# :#
pour tes regulateurs offline il se peut qu'une partie des cartes com soit hs ou incompatible avec le système ak2, car il faut savoir qu'une certaines serie de carte com pour les ekc 201 ne sont pas compatible avec ce type de passerelle, malheureusement danfoss n'est pas capable de nous communiquer les séries :paf :paf (je ne me souviens plus de l'année de fabrication de ces cartes com) et malheureusement chez danfoss, ils sont très peu a avoir cette information :-| :-|

mars il faut bien dissocier deux choses la passerelle ak2 sc 255 et la supervision akm, la supervision akm ne fait que lire les informations transmise par la passerelle (je schematise un peu).

donc pour verifier ta passerelle (contrairement a guital je doute que ce soit cette dernière) comme je te l'ai indiqué plus haut debranche les régulateurs pour aller plus vite tu peux les brancher par serie de 10, par contre tu fais un scan reseau a chaque fois
- si tu as des régulateurs offline changes tes cartes com
- si tu as une etoile, amenne ton curseur sur le regulateur et valide ce dernier, et sur la page qui va s'afficher tu auras le type de defaut(en haut)

pour les fichier edf, ce sont les fichiers qui permettent a ta passerelle de rentrer en communication avec ton régulateur en deux mots c'est ce qui permet a la passerelle de voir la version du regulateur.

as tu des régulateurs de centrales, si oui qu'elle sont ils, et comment est la communication avec ces derniers
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
mars marsicon_post
les autres sont en ligne mais apparaissent en hachurés sur le mimic, tout en puvant consulter leur parametres :paf :paf
Je brulerai bien tous mais je suis incapable de remettre ça au propre, en fin si avec une collection de M2 :b

Non sans blague, j'aimerai vraiment maitriser ces betes là car c'est ma hantise de jouer avec ça.
Je pense que c'est comme tout quand on connait ça va.
Quand je vois les sspécialiste chez nous je me dis que c'est accessible car ils l'ont fait.

Aussi si vous avez d'autres docs sur les passerelles et les bus, et enfin la gamme de regulateur et carte Danfoss , je vais commencer mon auto formation, et je risuq ede vous poser plein de question , mais vu que vous êtes tous gentils :-D ça devrait aller.

mars marsicon_post
Citation : loran 

Salut Mars,

Une question me vient à l'esprit en relisant les posts : qu'est ce que tes collègues avaient trouvé la dernière fois qu'il y a eu des soucis de com ?


La premiere fois c'était une mauvaise mise en oeuvre du bus à savoir mal isolé, défaut de montage, bref, la 2eme c'était un défaut sur un regulateur , remplacement et ça a marché des mois durant sans soucis.

glagla glaglaicon_post
bonsoir a tous

mars pour le moment ne te préocupe pas de mimic, il se peut que tu es un problème de com entre ta passerelle et mimic.

au niveau de ton ak2 comment sont tes régulateurs
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
mars marsicon_post
Citation : glagla

au niveau de ton ak2 comment sont tes régulateurs

 


j'ai pas compris excuse moi?

glagla glaglaicon_post
bonsoir a tous

quand tu rentres sur l'ecran de ton ak2 et que tu interroges tes régulateurs qu'indique t-il
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite