Autrement c'est hard mais possible, tu dessoudes deux crosses ( comme ça 4 passages libres) et tu enfiles des nouvelles par là.
Je l'ai déjà fait sur des evapos moyen et la perte de puissance frigo est faible voir négligeable.
Faut bien des solutions :b
frigopathe
faible si tu as un distributeur liquide bien chargé en brin, style 10 brins.
en dessous, la perte n'est plus négligeable, surtout dans mon secteur ou les temperatures estivales sont elevees.
je mets l'idée dans un coin de ma tête tout de même, on ne sait jamais.merci
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
glagla
bonsoir a tous
belle devinette, merci de nous faire partager ce retour d'experience, au moins si on tombe sur un cas similaire, on ne devrais pas se faire piéger :-P :-P :-P
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite