Et te servir du sous refroidissement et de la surchauffe ça pourrait t'aider non tu crois pas + comparaison de l'intensité absorbée avec l'intensité nominale de ton compresseur
Avec ces trois paramètres déja tu vas bien avancer
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
SAMfroidclim
OK MERCI
JE VOUS TIENDREZ AU COURANT DE LA SITUATION
POUR INFO J AI OUVERT UN PEU LE DETENDEUR
ET LA BUSE EST UNE 00 DETENDEUR DANFOSS TS2
sam
mars
Trop petite ta buse à première vue.
fifi
Attention ne pas ouvrir le détendeur pour faire remonter ta bp tu risques d'envoyer du liquide au compresseur si tu ne controles pas ta surchauffe en même temps
Prens le temps de faire des relevés et des mesures, ça évitera les problèmes
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
simx4p4
Oui à première vu, la buse peut être trop petite comme dit mars !
Vérifie aussi ta charge Sous refroidissement et surchauffe tu va déjà avoir une belle idée du problème !
agfroid
salut
en effet la buse semble trés petite!!
quelle est la T° dans la chambre de Pousse?
quelle T° à l'aspi du cp?
et en passant peut etre relevé le sous refroidissement et la surchauffe, ça peut pas faire de mal!! ;-)
as tu un voyant sur la ligne liquide? si oui, bulle t'il?
intensité du cp?
avec tout ça déja on devrait pouvoir t'aider!!
A+
AGFroid
mars
si tu mets une buse de 2 ou 3 en controlant bien la surchauffe tu vas tomber sur tes pattes.
Si tu as touché le réglage d'origine, alors tu le vis à fond et tu le devisse de 3 tours et demi ( si je me trompe pas :b ) et tu retrouves 90% du réglage d'origine et ainsi tu peux rerégler ta surchauffe correctement.Assure toi de la bonne position de ton bulbe et qu'il soit bien isolé.
Les chambres froide de pousse ne sont pas dur en fonctionnement froid tu vas t'en sortir.
Dis toi tu vas bouffer du temps chez ton client mais tu ressortiras avec une install carré.
profites de bien faire tes fuites.
pour le réglage d'origine c'est marqué sur toutes les boites de détendeur.
As tu touché au réglage d'origine du détendeur? si oui pas grave mais dis le nous.
mars
Voici le lien constructeur par contre j'ai rien vu concernant la charge frigo :
Les pages qui t'interresse c'est à partir de 19 / 38 :b
Par contre ta référence au R404a je trouves pas. :#
Vérifies que le compresseur est au r404a et qu'il n'y pas un petit malin qui a déjà changé le détendeur par un au R404a si ton compresseur est au R22.
manganao
Une question, quel est le sens de la ventilations dans les chambres de pousses, on souffle en bas ou en haut ?
Pas d'utilisation prolongée sans avis
Si les symptômes persistent, consultez un spécialiste
agfroid
tu souffle en bas et la reprise se fait en haut (normalement, en tout cas chez bouton)