Bonjour à tous,
Désolé de n'avoir répondu mais j'étais de permanence ce week-end en vue les T°,je n'étais pas beaucoup à la maison.
La régul du groupe CIAT est le mrs4/mrs6.
Ma T° d'enclenchement des ventilos cond est 30°(1 seule vit).
Alors je suis retourné sur ce chantier aujourd'hui et j'ai récupéré tout le fréon nettoyé à l'azote mon circuit et remplassé par du fréon neuf.Je pensé que celui-ci était pollué(soit par de nombreuses inter ou pose de mano...)Et quel bonheur de voir ma HP stable(20-21b).
fifi fifiicon_post
Salut

Comme quoi il faut être hyper rigoureux avec les fluides à glissement: pas de charge en phase gazeuse, suivant la quantité de fluide pas de complement sans être sûr que le fluide restant dans l'installation est toujours homogène sinon préférer une charge totale.
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
simx4p4 simx4p4icon_post
Salut,
C'est encore élevé 20-21 bars pour du 407 non ?