Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» siphon

siphon#710

11Contributeur(s)
pierrehydargoschrist59fifiPeionh3davidfontaine95mistralfylip22PLmars
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
pierre pierreicon_post
salut

c'est la première foi que je vais utiliser "OMQ 30D"
(bien joué hydargos) merci de me prevenir

je veux essayer pour avoir du recul sur le produit

qq foi sur le papier ça marche et en situation tout merde
d'autre foi c'est le contraire, "hou-la-la fait pas ci, fait pas ça, a causse de ...."
et au final tout est nickel pendant 20 ans. :b

la mise en service est prévue fin août :-)
je vous tiendrais au courant

encore merci de vos conseils
a+
pierre

nh3 nh3icon_post
Citation : pierre 

salut

comme vous avez pu le voir sur le dessin,
je mets aussi un séparateur d'huile.
Et je pense qu'il sera plus efficace que les siphons. :-D

Alors pour résumer
une seule colonne en 7/8 avec 3 siphons + un séparateur d'huile

pour info
je vais utiliser un groupe digital plein air avec variation de puissance.

je pose les tubes dans 15 jours
d'ici la on peu encore changer d'avis ;-)

a+ 


Salut pierre !!
Petite précision : ok tu va mettre un séparateur d'huile et c'est parfait. Mais ne te méprends surtaut pas.
Le meilleur séparateur du monde -et il y en a qui sont excellents- ne récupèrera jamais toute l'huile qui le traverse et donc de toutes façons les syphons sont indispensables !! En plus beaucoup ici ont sans doute été confrontés à des problèmes de séparateurs qui ne remplissent plus leur role ( encrassement) .
J'apporte cette précision pour le cas ou certains pourraient imaginer à la lecture de ta citation que le séparateur pourrait remlacer les syphons . Ye'n a qu'ont essayé, ils ont eu des problèmes !!! Donc tu as fait le bon choix : mettre les deux !!
Peio Peioicon_post
J'insiste Pierre, tu dois assurer la remontée d'huile même lorsque seule une cf est en demande... Avec une simple colonne, la vitesse sera trop loin des 8m/s lors du dégivrage ou de la régulation des cf, l'huile ne remontera pas, sauf à pleine puissance où elle reviendra par paquets.
Si tu restes sur ton idée, je te souhaite d'être sauvé par le séparateur d'huile (heureuse initiative que tu as là).
pierre pierreicon_post
Bon !

Je n’ai rien pour définir les dimensions en remontées.
J’ai téléchargé le petit logiciel du site « remontée »
Mais il ne fait pas le 404 :-o

Ma première décision était 7/8 avec 3 siphons + séparateur.
Après notre discussion et les recommandations de hotz (il me fait peur )
Je penche pour 1 seule remontée en ¾ (conseillé aussi par christ)
Mais je trouve le ¾ petit :# je rajouterais bien une colonne en 3/8 :#

Vous me perturbez :paf

A+ :-)
fifi fifiicon_post
Salut Pierre

je reste sur mon avis et partage tout à fait celui de Hotz, l'important est de ramener ton huile quand tu travailles au minimum de la puissance. Et en 3/4 ou 7/8 la vitesse des gaz ne sera pas assz élevée pour remonter avec 1300w de puissance
le séparateur comme te l'as dis NH3 piègera un maximum d'huile mais ne sera pas étanche à 100% d'ou une surveillance importante de ton niveau d'huile

et pourquoi ne pas faire faire une étude par ton fournisseur d'équipement, tu auras une "garantie" de dimensionnement. Perso c'est ce que je ferais pour être sur du résultat

@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Peio Peioicon_post
Le logiciel fait bien le R404A,
Mais il faut taper 404a avec le a en minuscule
pierre pierreicon_post
salut a tous

Autant pour moi !
ça marche bien avec le 404.

effectivement le logiciel préconise 3/4 avec une remontée en capillaire :-P
bon !!
je vais partir sur ça
double remontée 3/4 1/4, mais ça me parait idiot

je vais suivre ton conseil fifi et demander a mon fournisseur
cela me fera un avis de plus ;-)

j'arrête de vous emer..er avec ma ligne et mes siphons
je vous tiens au courant en août a la mise en service

merci encore de vos précieux conseils

a+
davidfontaine95 davidfontaine95icon_post
salut pierre je sait que tu est decidé sur ton choix mais je pense que tu devrais écouté les conseille de hotz et de fifidelaorbe concernant les vitesse de circulation du fluide ou sinon tu dira bye à té compresseurs fait une simple vérification avec les diagramme des vitesse que tu peut télécharger ici
bon courage à toi
ps aprés vérification rapide de mon coté: double colonne avec siphon et diametre: 5/8 3/8
mistral mistralicon_post
Bonjour Pierre,
- où en es-tu de ton installation pour le sujet : siphons ?
- quel a été l’avis donné par le fournisseur ?
- quel a été ton choix définitif ?
- quelles sont tes premières constatations après 7 mois d’exploitation ?
- merci pour le retour d’infos
D’avance Merci A + mistral
fifi fifiicon_post
Bonsoir à tous

Pierre puisque Airco a fait remonter ce post dans un autre sujet, j'aurais bien aimé connaitre le fin mot de cette histoire
Est ce que tu as fait cette install et si oui qu'est ce que tu as retenu comme solution

Merci
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas