Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» probleme de temp cf +

probleme de temp cf +#731

10Contributeur(s)
xavier62nh3pierreAircofrigoPeioBA43nrgieadelclimatisationdavidfontaine95
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
bonjours a tous.
d apre le delta total sur l evap(18k) on est en presence d une panne liee a la bp
la SC plutotbonne 6k elimne le detendeur
pas de monque de charge puisque SRde 9 et SC de 6
pas de probleme de predetente si non SC plus elvee
etant donne le delta elve sur l air a l evap je pense que c est un probleme de debit d air
quand au probleme du SR un peu eleve(9k) avec un delta total au condenseur (16k)n est pas alarmant
l ecxellent SRde 9k est la conseqance directe d une Bp basse.puisqu elle est basse,c est dire que l evape produitmoins de vapeuresque le CP peu potontielement en aspirer.moins de vapeur a l aspi donc obligatoirement moins au reffoulement. puisque le debit masse deminu la vitesse du fluide deminu aussi
par consequant le fluide reste plus lontemps en contacte avec l air ce qui favourise son SRet ce qui explique l ecxelent SR de 9 donc je ne pense pas qu il y est une autre panne sur la hp.
n etant qu un debutant et n ayant pas l experience dont juissent certains membre du cite ?j accepte volentier toute remarque ou information qui enrichira mon propre savoir et celui de ts les curieux comme moi.
ps ne tener pas rugueur de mes faute dortogrfes le francais n etant pas ma langue maternelles lo
BA43 BA43icon_post
salut xavier
en pièces jointes un schéma d'install complète le au mieu avec tes relevés et repasse le sur le site. Un conseil : quand tu mesure la T° sur un tube prend soin d'entourer ton point de mesure avec un isolant pour éviter l'influence des courants d'air
à coeur vaillant rien d'impossible
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
yop laaa,

bin ba43!!! elle est où ta pièce jointe?? partie avec un courant d'air??
BA43 BA43icon_post
salut à tous
mille excuses je ne suis pas arrivé à passer le fichier j'ai dut le modifier et pour cela me faire aider car l'informatique et moi il y a des moments ou ça fait 2 j'espère avoir + de chance aujourd'hui
à coeur vaillant rien d'impossible
BA43 BA43icon_post
salut xavier
ce dépannage on en est ou ? merci de nous tenir au courant
à coeur vaillant rien d'impossible
xavier62 xavier62icon_post
salut tout le monde désolé pour le retard.
pour le client ca fonctionne bien mais j'ai quand meme trouvé un probleme sur les helices de l'evap.Hé oui un petit malin les a montes a l'envers.probleme résolu mais merci a tous pour tout ces renseignements. a bientot.
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
salut à tous,

merci xavier62 de nous avoir transmis le résultat de tes recherches

;-)

:=! :=!
davidfontaine95 davidfontaine95icon_post
salut à tous , je vais peut etre dire une bétise ( j'ai pas lu toutes les réponse mille escuse lol) BP basse hp haute sa pourrai etre manque de gaz et incondensable enfin je lance sa comme sa je lirai toute les réponse demin
a plus
davidfontaine95 davidfontaine95icon_post
je savais bien que j'avais pas tou lu
sa m'apprendra lol
a plus