Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» [R?®solu] - carrier 38 RA - 040-

[R?®solu] - carrier 38 RA - 040-#900

10Contributeur(s)
mshadelclimatisationAircofrigodetenteFrigoriePeiohydargos
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
icon_post
au moment de tirer au vide tu ne parle pas de quelle pression tu a atteint,ici au canada on parle de 400 micron comme target (0.00053 bar),que l'on verifie avec un appareil fait pour.J'ai deja eu le cas d'une installation resté avec 10 bar d'azote pendant 7 jour et 0 fuite,mais au moment de tirer au vide impossible de descendre en bas de 1080 micron :fuite,une foi reparer en 5 mn j'ai atteid 230 micron.aussi as-tu refait une selection de tes composantes?( detendeur evap. tuyauterie...
msh mshicon_post
Bonsoir à tous, mon problème est résolu, j'ai récupéré tout le fluide , installation d'un porte filtre+ cartouche puis tirage au vide et recharge en fluide. Tout fonctionne normalement.
Merci à vous tous.