Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» retrofit

retrofit#1941

9Contributeur(s)
discusdetentedmarcofifimichipsGeniclimafroidbeber23adelclimatisation
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut et bonne journee a ts
pour ce qui est de la masse et du volume je ne serais surment pas util ;-)
apriori vous en conaissez deja suffisament plus que moi,et assez pour que je sois larguer au rond des ignorants :-D
en ce qui concerne les soupapes de securite,je rejoint et confirme ce que dit notre ami ,GENICLIMAFROID,
effectivement il y a des soupapes qui peuvent crachees sans pour autant devenir fuyardes,il me semble que le sujet a deja ete evoque dans un poste que je ne trouve pas.
j ai un exemple concret sur un groupe eau glacee R/O pour une recherche de fuiite nous pressionons l instal a 25 bar mais avant d atteindre cette pression la soupape de l evape a crachee ( elle n etait tare qu a 15 bar beaucoup moins que celle du condenseur :paf ) mais en dessous des 15bar la soupape redevenait etanche. apres avoir trouve ety reparee la fuite nous avons changer la soupape uniquement par mesur de precotion si non elle etait parfaitement etanche.
autre cas, fuite qui ne se produit que en ete par forte chaleure, a 2 reprise, des collegue pressionnent le circuit a 30 bar pendant une semaine
rien le mano ne bouge pas ,la deuxiemme fois, ils chargent le circuit mettent en route,pour controler le fonctionnement,et la ,ils comprennent assez rapidement ce qui se produit,lorsque le groupe est a 100% de sa puissance le deuxieme etage de puissance des ventilo condenseures ne s enclonchait pas,en plus le contacte du pressostat hp a ete schunte ,donc la pression montait j usqua ce que la soupape crache .
cordialement