salut

T'as comparé ta BP juste avant et après l'égalisation ?
Parce que tu as dit que tu l'avais prise avant l'égalisation, et ensuite à la vanne BP du compresseur.

Vérifie ça déjà pour être fixé, si aucune différence c'est sûrement autre chose. [addsig]
cedric29 cedric29icon_post
Je ne peux pas prendre ma bp juste apres l'égalisation ,aucune vanne.
icon_post
Salut

Désolé je voulais dire la surchauffe [addsig]
cedric29 cedric29icon_post
j'ai pris ma surchauffe directement a la sortie evapo ,avant l'égalisation ,donc oui il faut que je prenne la surchauffe juste après l'égalisation ,et quelque dizaines de centimètre plus loin.
Si ma surchauffe diminue ,alors j'en conclus que mon détendeur fuit :-?