Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» probleme dans un copeland v63dc

probleme dans un copeland v63dc#3710

11Contributeur(s)
climfchouchen56biloutecedric29boosterglaglaxaviercagfroidmarcel11fifi
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
booster boostericon_post
re pardon, mais c 21 ou 28A????

Un peu de douceur dans ce monde de brutes
climf climficon_post
c du 28a max
booster boostericon_post
Donc ton relais thermique est sous dimensionné. Il devrait pouvoir se régler jusqu'à 28 A par phases.
Maintenant la question est: pourquoi avant il tenait et aujourdhui ça va plus??
Usure du compresseur,
BP plus haute qu'auparavant(remplct du détendeur, de la buse, surchauffe plus faible, evaporateur changé plus puissant....
Plaque à clapet fatiguée
Rétrofit, passage R22-R404A?
Beaucoup de choix.
Tu annonce 20/22 bars en HP au R22, par ces chaleurs, rien d'anormal et on est loin d'avoir une HP trop élevée.
A toi de réflechir!

Un peu de douceur dans ce monde de brutes
climf climficon_post
le relais ne declenche pas quant la t ambiante est du 28.30.32
booster boostericon_post
oui , c'est logique

Un peu de douceur dans ce monde de brutes
climf climficon_post
le compresseur n'est pas tres tres chaud
climf climficon_post
a demain
biloute bilouteicon_post
bonsoir,

si HP/BP / SC/SR sont corrects.

si effectivemment avec un ambiant compris en dessous de 32°C il n'y a pas de déclenchement.
si effectivement le I Nom du compresseur est de Max 28 A et que I est de 26 et que ton thermique saute car il est réglable que jusque max 18A
alors je pense que tu as mis le doigt dessus; remplace cette sécurité qui est inadaptée!! :=!
maintenant, est ce bien la même question que celle là: http://frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3639&forum=1&ancre=1&start=0#1363925757
tu travailles dans quel coins d'Afrique?

à+
chouchen56 chouchen56icon_post
M'enfin personne ne réagi sur le fait qu'il a un groupe au R22 qui est censé maintenir une CF a 2°C et qui évapore a 4 Bar !!

ca fait 0°C de température d'évaporation pour une ambiance a 2°C voulue :paf.

tu peux nous donner les températures d'entrée et de sortie d'air de ton évaporateur ?

quelqu'un ne serait t'il pas passer pour "remettre du gaz" , un autre frigoriste que toi .
tu dis ton compresseur n'est pas tres chaud. Re-controle ta surchauffe au niveau de ta vanne d'aspiration tu devrais trouver une valeur de un ou deux degrés.

a plus ;-)
cedric29 cedric29icon_post
oui mais il dit qu'elle n'arrive pas a 2°c ,vu que le comp coupe ,et on ne sait pas a combien elle est .