Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» fx 10 detendeur r404a

fx 10 detendeur r404a#4757

7Contributeur(s)
marsguitalsUtilisateur Supprimé dmarcoxaviercagfroid
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
mars marsicon_post
L'intervention a eu lieu plus tôt que prévue et tant mieux.

donc après explication au client du topo , il semble que l'idée d'avoir une facture innatendue lui a permit de chercher dans ses vieux dossiers l'historique des interventions.

Donc le groupe a été passé au R404a il y a 3ans ( ouf!).Encore une install non étiquetée, un coup de marqueur aurait suffit.
Un petit appoint fait( 800grs sur 3kg) a permit d'avoir un SR correct.

La chambre à l'ancienne en dur ne supporte plus trop les remontées en températures qui sont longues à redescendre.

Un vieux groupe semi hermétique, qui a aussi une fatigue mécanique, fonctionnera encore quelque mois comme ça avant de rendre l'âme.