Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» compresseur copeland sur tunnel congelation

compresseur copeland sur tunnel congelation#5026

7Contributeur(s)
zicman76Utilisateur Supprimé frigopatheadelclimatisationmarsshunt33Motiok
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
zicman76 zicman76icon_post
salut a tous apres retoour sur instal donc verif des differents organes detenteur 404 augmentation des regul hp celle ci reste toujours faible 28° pour 18 dehors t° ref 83° aspi cp -8 t°sortie evapo -26 pour bp a -41 sr 1° losrque la hp etait a35° en mettant des carton sous les ventiolos condenseurs le probleme est que le voyant huile cp mousse en fonctionnement la resistance de carter fonctionne bien lors de l arret de celui ci pense qu il manque encore un peu de fluide y retourne aujourd hui