Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» [R?®solu] - Compresseur d?®faut niveau haut huile

[R?®solu] - Compresseur d?®faut niveau haut huile#5038

7Contributeur(s)
marsUtilisateur Supprimé dmarcoglaglafrigopatheguitalsdetente
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
detente detenteicon_post
EST-CE QUE TU N4A PAS TROP D4HUILE DANS LE CIRCUIT ET CA REVIENT PAR LA BP;;;;;
detente detenteicon_post
EST-CE QUE TU N4A PAS TROP D4HUILE DANS LE CIRCUIT ET CA REVIENT PAR LA BP;;;;;
mars marsicon_post
non pas trop d'huile, au début on vidangeait à chaque fois le compresseur, mais 10 fois 1 litre ça fait ça de moins dans le circuit :b

Il semble que nous tenions le bon bout avec le détendeur qui bavait comme cochon :b

ça fait plus de 2 semaines qu'on a rien, je garde espoir, si dans un mois rien je concluerai par ça comme défaut.

detente detenteicon_post
C'est vraie logique aussi du liquide melange a l'huile et ca fait un niveau haut...tiens nous au courrant!fait pas le radin...
mars marsicon_post
Bonsoir, depuis le temps il n'y a aps eu de niveau haut d'alarme donc c'était bien ce détendeur qui faisait des siennes.

Encore merci pour votre aide.

mars marsicon_post
reconfirmation plus de soucis depuis remplacement du détendeur d'un post éloigné.
Ce que j'en retiens, un post qui givre regulierement si tous les parametres et le fonctionnement du degivrage sont ok et bien détendeur qui degueule peut vous mettre en carafe un compresseur.
Post résolu :b