le probleme est resolu j'ai changer le detendeur parcequ'il avait une fuite apres avoir arreter l'installation :b
climf
je travail en algerie est specialement a oran tres belle ville
climf
pour beloute c pas la meme question l'autre fois il s'agissait d'un pressostat d'huile de type electronic qui deconait
biloute
bonsoir,
merci climf de nous avoir tenu au courant de la fin de ton dépannage :=! :b
bizarre qu'avec un détendeur défectueux d'avoir quand même la bonne surchauffe. :#
il fuyait comment? par où.... :-?
à+
booster
tu vois CHOUCHEN 56, en réfléchissnat un peu, il a trouvé! :=!
Un peu de douceur dans ce monde de brutes
glagla
bonsoir a tous
fuite de fréon sur detendeur = surchauffe et sous refroidissement correcte,bp a 4 bars et hp a 20 bars,disjonction au thermique.
Ouhaaaa que ce passe t'il lors d'une fuite sur condenseur ?l'armoire électrique prends feu :paf :paf
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
climf
puisque la sortie du detendeur givree et la fuite etait au niveau des ramifications des capillaires on ne pouvait voir la fuite puisque les capillaires etait pri de glace c vrai que c bizarre vu les donnees possible que ca vient du gaz r22 qui n'est pas d'origine
booster
:-o :-o :-o
Un peu de douceur dans ce monde de brutes
booster
aîe aïe!!
J'halucine là.
Excusez moi, mais je lache l'affaire.
Parceque là, je crois que je perd mon temps. Bon courage
Un peu de douceur dans ce monde de brutes
climf
le gaz quant il n'est de la bonne qualite ca peut vous fausser la lecture he c comme ca le tiers monde a toujours des probleme pareil imaginer si vous aviez ce promleme la tous ce que vous aviez appris vous le metrier en doute c bizarre :# :-|