Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» [R?®solu] - Temp?®rature chambre froide trop faible.

[R?®solu] - Temp?®rature chambre froide trop faible.#6276

13Contributeur(s)
fashcailptiseb1fifig01d83rgBobeuldopeul1glaglamarscedric29MotioknetsucoolingDbmoumoune09dmarco
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
bmoumoune09 bmoumoune09icon_post
juste une chose qd tu auras le temps
tu as pris ta surchauffe ?
tu as regarder sur l’Étiquette es ce que c'est bien le bon Fluide?
Des fois j'aurais aimer être un PC pour redémarrer ma vie en mode sans échec!

dmarco dmarcoicon_post
bonjour bmoumoune09,

Citation : bmoumoune09 tu as regarder sur l’Étiquette es ce que c'est bien le bon Fluide?

:# :# :-D En quoi, une inversion de fluide... ferait-elle tourner le groupe de condensation alors que la consigne de température est ...largement atteinte??

Nous sommes ici sur un pur problème électrique ( ou électromécanique ) ... le fluide n'a donc rien à voir! fashcail n'a jamais dit être intervenu sur le fluide.

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
fashcail fashcailicon_post
J'ai en fin trouvé la panne!! j'ai du rampé dans un faux plafond au dessus des chambres froide ou j'ai trouvé l'electrovanne. en demontant celle-ci j'ai remarqué qu'une pièce était HS je l'ai changé et tout fonctionne. Merci a tous de m'avoir aidé
Un dépanneur qui cherche ça se trouve, un dépanneur qui trouve ça se cherche.
Bobeuldopeul1 Bobeuldopeul1icon_post
:=! :=! :=!

Good job man ;-)

Dépannage commando !!!

C'est bien d'avoir des nouvelles des dépannages