zicman76 zicman76icon_post
Bonjour a tous j 'aurai besoin de renseignement sur une installation avec compresseur copeland d4dt220x separateur d'huile et bouteille anti coup de liquide.
Cela fait deux fois que nous remettons 3 litres d'huile, le separateur a l'air de bien fontionner retour d'huile dans le voyant,
est ce la bacl peut se boucher (orifice) ?
L'instalation a 20 ans et le separateur a été changé il y a 3 ans.
HP 25°c
BP -38°c
Ambiance -29°c
Merci pour votre aide bonne journee
Dudgeon Dudgeonicon_post
salut
la bacl a un retour d'huile en dessous ?
est elle givrée complètement ou uniquement en partie haute ?
a bientot
Tm_k9 Tm_k9icon_post
Salut,

une petite photo ? Est ce que tu as une conduite de retour d huile vers aspiration sous la bouteille ?

Déjà eu le coup sur une centrale, j' ai sorti 30 litres de la bouteille en ayant débouché avec les gaz chaud de refoulement.

Tiens au jus !