Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» Les boitier DAD sur les Rooftop

Les boitier DAD sur les Rooftop#12609

4Contributeur(s)
Melantho28mimich44AdrienLukycold
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Melantho28 Melantho28icon_post
Bonsoir a tous,
voila, en ce moment ca fais deux intervention ou les rooftop sont en alarmes " Défaut fumée "
Apres plusieurs test je me suis dit que c'etais les batteries du boitier DAD qui été fatigué et qu'il faudrait les remplacer.
avez vous des retour sur ses boitier la ?
La fin de vie d'une batterie peux mettre en défaut le rooftop ?

Merci d'avance
mimich44 mimich44icon_post
Salut
Effectivement si tes batteries sont faiblardes ça peut déclencher des défauts intempestifs.
J'ai le cas régulièrement sur des DAD Caraïbes montés sur Rooftop ETT.
Tu peux prévoir un remplacement préventif tout les 2 ans, ça me semble correct, de toutes façons elles ne tiennent pas beaucoup plus longtemps.
Melantho28 Melantho28icon_post
Merci pour ta réponse et c'est bien sûr des roof top ETT aussi 😁
Bon ça va si ce n'est que les batteries :)
Merci
Adrien Adrienicon_post
C'est pas très fiable les DAD, souvent a remplacer !
Lukycold Lukycoldicon_post
Citation : Melantho28 

Bonsoir a tous,
voila, en ce moment ca fais deux intervention ou les rooftop sont en alarmes " Défaut fumée "
Apres plusieurs test je me suis dit que c'etais les batteries du boitier DAD qui été fatigué et qu'il faudrait les remplacer.
avez vous des retour sur ses boitier la ?
La fin de vie d'une batterie peux mettre en défaut le rooftop ?

Merci d'avance  


Bonjour,

De mémoire les têtes de détection des boitier DAD en vieillissant deviennent de plus en plus sensible et d'éclanche beaucoup plus rapidement . Tu devra donc les remplacer et attention elle sont considérer comme faiblement radioactive pour ceux que j'ai connue A+