je viens vers vous chercher un peu d’aide,
Je viens d’installer un groupe extérieur Embraco bioma bt se2010gs avec un évaporateur friga Bohn mr250c pour une chambre négative de 17 m3
J’ai fais passer les tubes hp et bp le long de mon evap derrière les ventilateurs .
Mon souci est que ma ligne vapeur en sortie d evap givre et forme de la glace qui au bout d’un moment ( environ 48 heures) vient toucher les hélices de l évaporateur et donc les bloquer .
J’ai comme valeur de fonctionnement :
Un sr de 6k
Une sc de 7k
Une sc totale de 15 k
Je n’ai vu pas pu mettre d isolant sur ma ligne vapeur à l intérieur de la chambre froide car c’est trop épais et ça touche les hélices