Les Frigoristes

Herosysteme

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» reglage thermostat vitrine coca FRIGOGLASS ICOOL-450L

reglage thermostat vitrine coca FRIGOGLASS ICOOL-450L#13301

3Contributeur(s)
paddy87Leptitgavrochexavierc
6 Modérateur(s)
adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
paddy87 paddy87icon_post
Bonjour a tous ,
je suis tout nouveau sur votre forum et pas du tout frigoriste .
j'ai acheté a une connaissance une vitrine coca-cola celle que j'on trouve un peu partout FRIGOGLASS ICOOL-450L .
elle etait dans une discotheque et je pense avait ete reglé pour tourner la nuit et peut etre que les week end ..
j'ai reussi a trouver la notice de l'afficheur du contrôleur électronique . ca serait le PJ easy ECOBOX-EVO- de Carel

elle est en tres bon etat , je ne pense pas qu'elle est une fuite de gaz , mais bon ...
je l'ai branché ,elle etait reglé sur 9.6°C , tant bien que mal , je suis rentré dans le menu , j'ai descendu la vitrine a 4°C , elle a fonctionné environ 24h et maintenant elle tourne sans arret et oscille entre 8°C et 18°C .
elle s'est meme mise en erreur a 18°C
je comprend pas , j'ai peut etre du dérégler quelque chose .
si quelqu'un pourrait me donner un petit coup de main pour la rerégler car je n'y comprend rien !!
et encore mieux si quelqu'un est de Limoges , qu'il passe a la maison ...
je vous met la notice en pdf sur mon drive : https://drive.google.com/file/d/1LviGFdkcL2iDFm0hk_COrGvZ5Dacl_HQ/view?usp=sharing

paddy87 paddy87icon_post
bonsoir ,
je viens de remettre tout les parametres par defaut par rapport a la notice .
pendant 20 minutes , il descend en temperature a 2.3°c puis de redéclenche a 4,2°c ( ventilateur + compresseur ) pour redescendre a environ 2,3°c et ainsi de suite ...
sauf qu'au bout de 20 min , le ventilateur et le compresseur tourne toujours mais la temperature remonte ... 13°c , 14°c ...
je debranche et je rebranche aussitot ca fait pareil .
par contre si je laisse debrancher 24h par exemple , ca va fonctionner 30min .
quand je l'ai recuperer il a fonctionner quasiment 24h .

j'ai verifier la porte , tout fonctionne correctement .
quelqu'un aurait une idee ?
merci a vous
Leptitgavroche Leptitgavrocheicon_post
Salut,

Ce que tu décris ressemble à un souci de dégivrage ou à un capteur de température mal configuré. Si le contrôleur pense que l'évaporateur est trop froid ou trop chaud, il peut bloquer le compresseur ou le faire tourner en continu sans effet.
Vérifie les paramètres du Carel PJ Easy dans le menu :
- r1 : consigne de température
- d1 à d3 : durée/fonctionnement du dégivrage
- F1 : type de sonde
- C0/C1 : comportement du compresseur

Le fait que tu sois passé à 18°C et que ça affiche une erreur indique peut-être un **dégivrage mal réglé** (ou absent), ou une sonde HS. Essaie de réinitialiser aux valeurs par défaut si tu les trouves dans la doc.

Et si t’as personne dans le coin de Limoges, parfois même un chauffagiste ou technicien froid peut jeter un œil.
Bon courage pour le réglage, ces frigos pros sont solides mais un peu capricieux en usage domestique.

.
paddy87 paddy87icon_post
Citation : Leptitgavroche
Salut,

Ce que tu décris ressemble à un souci de dégivrage ou à un capteur de température mal configuré. Si le contrôleur pense que l'évaporateur est trop froid ou trop chaud, il peut bloquer le compresseur ou le faire tourner en continu sans effet.
Vérifie les paramètres du Carel PJ Easy dans le menu :
- r1 : consigne de température
- d1 à d3 : durée/fonctionnement du dégivrage
- F1 : type de sonde
- C0/C1 : comportement du compresseur

Le fait que tu sois passé à 18°C et que ça affiche une erreur indique peut-être un **dégivrage mal réglé** (ou absent), ou une sonde HS. Essaie de réinitialiser aux valeurs par défaut si tu les trouves dans la doc.

Et si t’as personne dans le coin de Limoges, parfois même un chauffagiste ou technicien froid peut jeter un œil.
Bon courage pour le réglage, ces frigos pros sont solides mais un peu capricieux en usage domestique.

.

bonjour ,
ni une , ni deux !
suite a ton post j'ai trouvé comment tout remettre a 0 .
depuis mardi soir , il fonctionnait tout a fait normalement , se mettait en mode ECO la nuit ou la journée si on ouvrait pas la porte .
sauf que aujourd'hui a 15h ( au bout de quasi 48h ) , le voila qui remonte a + de 18°c et l'alarme se decelenche en me marquant " err "
la notice que j'ai c'est pas tout a fait pareil que mon controleur .
je comprend pas du tout ce qu'il se passe ...
"err" la signification dans la notice j'ai ca :

À la mise en marche du compresseur, le compteur « d12 » démarre ; pendant
cette période, la valeur de la sonde de régulation est mesurée toutes les
« d20 » minutes et l'écart entre les valeurs est comparé à l'écart minimum
« d22 ». Lorsque le compresseur reste en marche pendant plus de la
période « d12 » et que la sonde de régulation ne diminue pas, un
dégivrage est activé. Lorsque ce type de dégivrage se produit « d21 »
fois consécutives depuis la mise sous tension, l'alarme de panne du
système de réfrigération se déclenche.
• Le contrôleur arrête toutes les
fonctions : le compresseur, le ventilateur et le relais d'éclairage sont
désactivés.
• La réinitialisation automatique
met l'armoire hors tension.
xavierc xaviercicon_post
Mon post plus bas :
Citation : paddy87
Citation : Leptitgavroche
Salut,

Ce que tu décris ressemble à un souci de dégivrage ou à un capteur de température mal configuré. Si le contrôleur pense que l'évaporateur est trop froid ou trop chaud, il peut bloquer le compresseur ou le faire tourner en continu sans effet.
Vérifie les paramètres du Carel PJ Easy dans le menu :
- r1 : consigne de température
- d1 à d3 : durée/fonctionnement du dégivrage
- F1 : type de sonde
- C0/C1 : comportement du compresseur

Le fait que tu sois passé à 18°C et que ça affiche une erreur indique peut-être un **dégivrage mal réglé** (ou absent), ou une sonde HS. Essaie de réinitialiser aux valeurs par défaut si tu les trouves dans la doc.

Et si t’as personne dans le coin de Limoges, parfois même un chauffagiste ou technicien froid peut jeter un œil.
Bon courage pour le réglage, ces frigos pros sont solides mais un peu capricieux en usage domestique.

.

bonjour ,
ni une , ni deux !
suite a ton post j'ai trouvé comment tout remettre a 0 .
depuis mardi soir , il fonctionnait tout a fait normalement , se mettait en mode ECO la nuit ou la journée si on ouvrait pas la porte .
sauf que aujourd'hui a 15h ( au bout de quasi 48h ) , le voila qui remonte a + de 18°c et l'alarme se decelenche en me marquant " err "
la notice que j'ai c'est pas tout a fait pareil que mon controleur .
je comprend pas du tout ce qu'il se passe ...
"err" la signification dans la notice j'ai ca :

À la mise en marche du compresseur, le compteur « d12 » démarre ; pendant
cette période, la valeur de la sonde de régulation est mesurée toutes les
« d20 » minutes et l'écart entre les valeurs est comparé à l'écart minimum
« d22 ». Lorsque le compresseur reste en marche pendant plus de la
période « d12 » et que la sonde de régulation ne diminue pas, un
dégivrage est activé. Lorsque ce type de dégivrage se produit « d21 »
fois consécutives depuis la mise sous tension, l'alarme de panne du
système de réfrigération se déclenche.
• Le contrôleur arrête toutes les
fonctions : le compresseur, le ventilateur et le relais d'éclairage sont
désactivés.
• La réinitialisation automatique
met l'armoire hors tension.


Comme quoi frigoriste, c'est un métier ... ça ne s'invente pas ...ouo ne se pratique pas au jugé ...
y a plus qu'a appeler un pro ...
;-))