Comment améliorer le sous refroidissement d'une installation fonctionnant avec un condenseur à air? :#
J'ai déja quelques réponses (échangeur de chaleur, augmentation de la surface d'échange) mais j' attend vos propositions
D'avance merci
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
christ59
bin ça depent du type d'installation ?
apres oui l'echangeur sur la conduite liquide , ou un rajout de gaz afin d'augmenter le sous refroidissement mais seulement si tu as un condenseur surdimensionner .
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
fifi
Disons qu'on travaille sur une centrale d'eau glacée, régime d'eau 7°-12°, air extérieur 35°, 3 ventilos condenseur: 1 en direct et 2 en variation de vitesse (fonctionnement toute l'année)
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
christ59
c une groupe tout fait ou une centrale fait maison ?
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
reste l'arrosage maitrisé.
fifi
C'est un groupe tout fait
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Adrien
a pars l'echangeur pas beaucoup de possibilté si c'est un groupe complet....
Peut être un dètendeur sur le départ liquide ;-)
christ59
tu veut dire quoi par le detendeur sur depart liquide ??? :#
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.