salut tous le monde
j'ai une probleme au niveau d'une chambre foide (congilateur)
il ya beaucoup de givre au niveau de l'évaporateur et deriere les ventilateur ainsi que tout au long de circuit d'aspiration jusqu'a le compresseur(bitzer)
solution pliiiiiiiiiiz
Adrien
Tu n'est pas du metier ?
Tu as une prise en glace de l'évaporateur !!! Plusieurs problémes possible....
Ouverture de porte trop longue, resistances de degivrage HS, Ventilateurs HS....
Regarde déjà ça... et dégivre ton évaporateur :|
merci mon ami
oui je suis pas de metier je suis ingenieur en électromécanique mais je comprent en froid
pour ton résonnement les ventilos sont en marche ainsi que les résistances de dégivrage pour ce qui consernes les portes ils sont fermés exprèt pendant déja deux jours
Adrien
Alors forçe des dégivrages, pour enlever toutes la glace de l'évaporateur il faut que tu puisse voire le jour au travers...
Ensuite vérifie, le temps de dégivrage, le nombres de dégivrage, si ton horloge fonctionne correctement, et la température de fin de dégivrage.
tous en bon état mais j'ai détecté une fuite au niveau de circuit d'aspiration.
quoi faire?
Adrien
Une fuite de gaz !!! Cela n'explique pas la prise en glace :#
Pour ta fuite raméne ton gaz à la bouteille liquide, et répare ta fuite.
pierre
si , c'est tout a fait normal.
une boule de givre se forme coté détendeur
c'est comme ça qu'au premier coup d'oeil on détermine un manque de fluide.
christ59
d'accord pour la fuite ,on as du givre sur le detendeur ,mais cela ne donne pas du givre jusqu'au compresseur !!!! regarde deja le thermostat ,si il est bien regler ,et ensuite c la suite logique :
horloge
plaque lateral de l'evaporateur voir si ça bypass pas
regarde si c un double ventilos evapo,qu 'ils tournent tout les 2 dans le meme sens ou des fois lorsqu'un est hs ,il est entrainer par l'autre .
electrovanne pas etanche
ou pressostat mal regler si c une regule pressostatique .
voilà ,commence par là deja .
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.