Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» probleme sur chambres froides

probleme sur chambres froides#1415

4Contributeur(s)
adelclimatisationbiloutefifidetente
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut et bonne soire a tous
voila la semaine derniere j ai effectue de la maintenance sur des CH F negatives et positives toute installees par bonnet chez un client ou nous entretenions uniquement la partie climatisation , traitement d aire ( detente directe et groupe eau glacee). jusqua la bonnet assurait la maintenance des CH f elles ont 3 a 4 ans d age pas plus .sur l une des 2 ch negative un collegue avait remplace le detendeur y a un mois et il a mis en place un KP5 pour la regulation HP . lors de mon intervention je constate que la bp est assez basse et que le delta T totale a l evap est assez important je m en inquiette pas plus puisque apres le degivrage le detendeure MOP joue bien son role.sauf que meme lorsque je suis a 1C* de la T* de consigne mon delta T totale reste important un peut pret 15 K tous les autre parametre sont OK sousrefroidissement delta sur l air ...etc .sur la deuxieme ch f negative y avait de 30 a 40 cm de givre meme symptomes. le probleme ne s arrete pas la . j ai 9 ch f positives . sur 2 j ai un monque de charge c est sur. sur toute les autre j ai a chaque foi le meme diagnostique ( le detendeur qui merde) le delta T a l evape est trop important elles evapores toute a 3 bar soit - 11 c ( toute au R 404a) pour certaines encors plus bas. le fait que 7 detendeurs soit HS en memes temps me parait peut probable c est pourquoi je vous fait part de ma reflexion et vous dememnde ce que vous en pensez.j ai deux piste,
1 les buses des detendeurs ont ete mal selectionees des le depart ( probleme commun a toutes les ch f)
2 sur les ch positives je n ai pas de regulation hp ce qui pourait explique le monque de fluide dans les evape.
a savoir que ce jour la j avait une T* de 11 C* a l exterieure. en hp j avait 11 a 12 bar .
je vous remercie d avance pour vos reponses.
cordialement
biloute bilouteicon_post
salut,

peut être aucun rapport; mais qque jours passé on a parlé d'une série de buses de détendeur de chez danfoss qui était mauvais d'origine
flûte, je ne trouve plus le post où ils en parlait :|
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut biloute
merci pour ta reponse,au contraire ta contrebution ne m,e semble pas hors sujet . si qlq un peut fournir le lien je lui suis reconnaissant .
peut etre maitre airco .merci
fifi fifiicon_post
Salut à tous

j'ai retrouvé le lien: http://mdf.afpa.free.fr/viewtopic.php?topic=1410&forum=

@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
detente detenteicon_post
SALUT ADEL

La serie de buses hs c'etait des orifices de TEX5, un peut plus complexe que des b uses de TEX2, quasiment impossible qu'elle soient hs.

Je n'ai pas tout compris mais,

ton delta t de 15 k me semble correct sur du négatif, voir meme 18k.
un peut de givre sur le compresseur peut etre normal aussi, avoir quoi!!!

pour tes 9 chambres c'est une centrale ou des groupes autonaumes?????
A+ :-)
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut et bonne jrne a ts
merci fifidelasorbe :=! et merci a toi aussi ami detente.
chaque ch est autonome. personellement pour les negative je me base sur un delta t totale de 7 a 10 K .
pour les ch positive un delta T totale de 15 me parait excessif surtt pour la viande et les legumes .je me base sur un delta de 3 a 12 selon les aliments entreposes dans la CH F,cependant mon experience en refregiration etant pas assez riche c est pourquoi vos commentaire sont les bien venus. et merci a vous tous.
la boite ou je bosse sont plutot oriente genie climatique a 99"pour cent .
cordialement
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
re
je me rends compte que j ai oublie un parametre important :paf :paf c est que la surchauffe est importante sur toute les ch de 12 a 16 K . pour la deuxieme piste je me dit que les detendeur sont selectiones pour un certains delta P entre HP et BP plus celui ci deminue plus le taut de remplissage de l evape deminue aussi ,et vue que ce jours la il ne faisait que 11 C ,la HP n etant pas regulee , les detendeures n etaient pas en mesure de remplire suffisament les evapes, :#
cordialement
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
bonne soiree a ts
je vois que mon poste ne sucite pas pas trop de commentaire :#.... pourtant j ai grandement besoin de vos point de vues, quoi qu il en soit merci a tous . a plus
cordialement
detente detenteicon_post
Salut abdel

si toute tes chambres sont autonaumes c'est quasi imposible que tu aie la meme panne sur toute.

Pour du négatif de Dt a l'évaporateur est de 15°c, plus ou moins, pour moi ton install c'est bon

Pour du^positif, que tu ai un Dt de 15°c ne me choque pas plus que ca cela dépend de ton dimentionnement et du fait que ton ventillo HP soit régulé, par contre regarde sur ta chambre légumes s'il n'y a pas de KVP, ou sur toute tes chambres d'ailleur des fois elles sont bien caché

Tu peut peut etre verifier le réglage de ton détendeur ( position moitié opuvert moitié fermé) ainsi que l'état des filtres de tes buses peut etre colmaté qui s'est

et puis notre grand spécialiste c'est MIMIFRIGO ou est il?????????????