Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» vidange compresseur

vidange compresseur#174

5Contributeur(s)
johannAdrienpierrechrist59
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
johann johannicon_post
pouvez vous me dire les points essentiels pour vidanger un compresseur ainsi que son remplissage?
Adrien Adrienicon_post
Vidange d'un compresseur:

1) Isoler les vannes BP et HP du compresseur.
2) Retirer les gazs restant dans le compresseur
3) Ouvrir le bouchon magnétique, la crépine et vidanger
4) Nettoyer la crépine
5) Remettre la crépine et le bouchon, puis tirer au vide
6) Remplir sur un point haut du compresseur l'huile (surveiller le voyant remplissage au 3/4)
7) Ouvrir les vannes, et remettre en service

pierre pierreicon_post
plus dur

sur UH ! :-P :-D
icon_post
encore plus dur

... sur vis ! :-P :-P :-P
christ59 christ59icon_post
de toute façon , ce que tu enleve en d'huile faut en remettre la meme quantite ,sinon aie :paf
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.