Adrien Adrienicon_post
Je sais pas d'ailleur si ça se dit vraiment "PIEGEAGE" !!!

Une question histoire de parler d'un sujet qui n'a jamais été abordé.

Alors que faite vous dans ce cas ?

Vous regulez sur la HP ok, vous jouez donc sur l'enclenchement des ventilateurs condenseurs. Mais si cela ne suffit pas qu'elle autre solution ? ;-) Forçage de la BP ? Créer de la demande ?

A +
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonjour Adrien,
je suis pas sûr de bien comprendre ta question!! :#
le problème que tu veux soulever? c'est un manque de HP par, par exemple T° ambiante trop basse, ou je suis à côté de la plaque? :paf

à plus
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Adrien Adrienicon_post
Oui BP basse, ça ressemble à un manque de gaz, mais en faite avec la température extérieur très basse tu piége ton frèon au condenseur.
christ59 christ59icon_post
pour le piegage de freon, mise a par une regulation HP par KVR et KVD , il faut forçer la demande de froid de tout les evapo afin d'avoir une bp elever et METTRE surtout un clapet anti retour sur le liquide , on peut rien faire de plus ,enfin je pense ,si des idees nouvelles ,elles sont les bienvenues surtout pas les temperatures actuelles !!!! :-|
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
Evan Evanicon_post
J'avais abordé ce sujet dans le post "vanne KVR", sans trop de reponses.

Il est vrai que par les temperatures actuelles, le fréon à tendance à migrer vers la partie la plus "froide" de ton installation, si elle est momentanement arrétée (regulation,....), donc au condenseur quand il est à l'exterieur et par grand froid.

La solution consiste à monter une vanne KVR en sortie de condenseur et un clapet taré entre ton refoulement et l'entrée de ta bouteille liquide.

Le principe consiste faire monter en pression ton condenseur en laissant cette kvr fermée jusqu'à la valeur d'ouverture que tu auras réglée, pendant cette periode ou la kvr est fermée, le clapet taré est la pour "pousser" ton liquide qui se trouve dans la bouteille.
Une fois ta kvr ouverte, ton clapet taré ne sert plus puisque plus de delta p entre ton refoulement et liquide et ton install' fonctionne alors de façon classique.

Voilà, j'espere avoir été clair, tu peux retrouver des documentations sur le site de Danfoss puisque c'est eux qui fabrique ces vannes et clapets.

A bientôt et bonnes fêtes à tous.
saber sabericon_post
viola le document de danfoss"Régulateur de pressionde condensation,type KVR and NRD" bonne lecture ;-)
saber sabericon_post
voila le document de danfoss"Régulateur de pressionde condensation,type KVR and NRD" bonne lecture