bonjour
j'ai une fuite sur un refregerateur presentoir qui fonctionne au 502
je vait la convertir au 404a
esque c possible?
ESQUE je doit forcement changer l'huile?
c un un petit compresseur hermetique que j'ai 3/8
ET SI JE CHANGE CA A VEC DU R22 esque je doit changer l'huile?
MERCIE
MERCIE ET BON COURAGE A TOUS
Message édité par : FRIGORAM / 10-05-2010 23:58
cedfr79
si tu le passe au R22 pas de problème tu conserve ton huile minérale mais pour le 404 il te faut de l'huile ester
pour faire du froid il faut faire du chaud
FRIGORAM
bonjour
esque je peut passer du 502 au R22 sans probleme?
MEME COMPRESSEUR
meme huile
j'ai un detendeur capillaire
mercie
MERCIE ET BON COURAGE A TOUS
mimifrigo
bonjour ,
tu perdras un peu de puissance et fais attention à ta charge car la quantité sera legèrement différente
Geniclimafroid
Citation : mimifrigo
bonjour ,
tu perdras un peu de puissance et fais attention à ta charge car la quantité sera legèrement différente
Bonjour mimifrigo,
sur quel critère te base-tu pour affirmer celà? :#
Dans les mêmes conditions de fonctionnement (même températures d'évaporation et même températures de condensation) si on passe du R502 au R22 avec le même compresseur, le débit volumique du R22 à l'aspiration est légèrement inférieure à celui du R502, le compresseur sera donc légèrement surpuissant (de l'ordre de 3 à 4 %).
En utilisant du R22, la pression ainsi que la température d'évaporation vont donc chuter (pour une même température de condensation).
Jusque là, je pense que mon raisonnement est bon (corrigez moi si je me trompe :# ).
Pour ce qui est de la suite, à savoir la perte de puissance j'aurais besoin d'un éclaircissement s'il vous plaît :#
Pourrais-tu expliquer tout ton raisonnement?
larafale
a mon avis ton presentoire refrigere doit pas etre tout jeune
ca vaut pas le coup de faire des frais souvent plus cher que du neuf
sinon change tout " la mecanique" :# :#
et passe au 404
mimifrigo
Citation : Geniclimafroid Bonjour mimifrigo,
sur quel critère te base-tu pour affirmer celà? :#
, le compresseur sera légèrement surpuissant (de l'ordre de 3 à 4 %).
Pourrais-tu expliquer ton raisonnement?
bonjour ,
le système a été optimisé pour fonctionner avec du R502 , notre ami ne va pas s'amuser à calculer et remplacer le capillaire , donc tes pressions théoriques ne s'appliqueront pas et tu perdras obligatoirement de la puissance . ;-)
Geniclimafroid
ah d'accord c'est un détendeur capillaire, effectivement je comprend ;-)
FRIGORAM
bonjour a tous
j'ai changer le filtre deshydrateur
j'ai reparere ma fuite
et j'ai recharger en R22
ca fonctionne tres bien
mercie a tous