Citation : janoo
Le bouchon doit etre dans le condenseur du frigo. Ce condeur est derrier une plaque ou on sent la chaleur uniquement.
J'avais l'idée de mettre une vanne shradder sur le deshy et tirer au vide puis cassere le vide avec du R134.
Doit être?? .... ou EST dans le condenseur!!??
Tu n'as pas l'air d'en être certain toi-même!! .... Notre metier ne se conjugue généralement que très mal avec des approximations!!
Comme te l'as dit Pierre, vérifies d'abord ton déshy et si aucune vanne n'est... fermée sur ton circuit!
Par la suite, si ton déshy n'est pas en cause.... Je proposerais d'isoler ton condenseur, d'un côté tu branches ta bouteille de gaz... de l'autre côté ta station de récuperation.
Une solution...
Tu tires le condenseur au vide et en y envoyant du FF liquide ( sans brancher les ventilos ), la température va chuter .... en suivant cette chute de température, tu verras exactement où se situe ton bouchon!!
Une fois le bouchon repéré, tu récupères le gaz... et fais ce qu'il faut pour faire disparaître ce bouchon!
En pensant ce que tu injectes et la quantité récupérée, ca reste dans les clous au niveau normes et récuperation ds les regles de l'art ( même si ici, c'est un peu du système Mc Gyver tout de même )!!
Ca vaut ce que ca vaut, mais ca a le mérite d'être efficace! :-D