voilà un joli dry cooler ,je pense que le tuyauteur c emballer :b

http://www.clim-froid.com/ABCFuites/images/fuite33.jpeg

:=!


Message édité par : Adrien / 03-01-2008 21:21

Adrien Adrienicon_post
c'est marrant que tu ajoute cette photo ce soir, car demain matin je vais sur un Dry qui sert a refroidir l'huile d'une centrale a Vis. Fuite d'eau en toiture !!!

Photo pour demain
christ59 christ59icon_post
celle là aussi est pas mal ,je comprend pas trop le pkoi du comment et as quoi ça peut servir

http://www.clim-froid.com/ABCFuites/images/fuite27.jpeg
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.


Message édité par : Adrien / 03-01-2008 21:29

christ59 christ59icon_post
vive le glycol adrien ;-) , nous sur les centrale vis ,les refroidisseurs d'huile sont dans les locaux
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
christ59 christ59icon_post
tu lui as trouver un remplacant a ton dry ,j'espere ,car il est en piteux etat.
paix a son ame :-(

vive les pompe double qui ce declanche quand l'autre tombe :-D , il s'est passer quoi exactement ?
bon de toute façon c un dry c tjrs plus facile a reparer qu'un condenseur :paf il as perdu au moins 10% là ,sans compter les prochaine fuite qui risque de revenir au moindre effort ou vibration
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.



Message édité par : christ59 / 07-01-2008 23:05

Adrien Adrienicon_post
Je sais pas ce qu'il c'est passé !!!

Est ce que c'est le fait qu'il n'y avait plus de glycol !!!
Pourtant les pompes elles fonctionnes bien. Et donc l'au circulait. Bizar

En tout cas le cuivre a gonfler comme ci l'eau avez gelée.
christ59 christ59icon_post
c plus un manque de glycol,vu la casse uniquement au niveaux des crosses , si reelement les pompe etait a l'arret tu en aurait casser plus , ou alors j'ai deja eu ça sur une installe où la pompe qui caviter de temp a autre . je parie un peu plus sur le manque de glycol
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
xavierc xaviercicon_post
Bonjour,
J'emet une hypothèse ??
http://www.clim-froid.com/ABCFuites/images/fuite33.jpeg :c'est un condenseur et pas un dry-cooler,le tuyauteur a fait une double colonne sur la montée du refoulement,on peut supposer que c'est donc sur une centrale.
http://www.clim-froid.com/ABCFuites/images/fuite27.jpeg : Sous-refroidisseur de liquide en eau perdue ???
Bon courage
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
christ59 christ59icon_post
oui c un condenseur, mais a quoi tu l'as vu ? regarde les collecteurs du condenseur tout les trouve pas bizarre . on dirait un dry cooler a cause du piquage vers le bas .
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.