Bonjour a tous , voila je suis actuellement au gabon . Jai un pb sur une chambre froide négative fonctionnant au r 404a .les symptomes sont les suivant . BP et HP basse sous refroidissement faible 1 voir 2 °C .HP 35° , BP limite coupure du bp sécu -40°.Compresseur Maneurop LTZ88 Hermétique .
supposition: manque de fluide mais recherche de fuites avecdétecteur electronique néant. valve schredder sur vanne bp compresseur , té de raccordement sur vanne hp pour pressostat + branchement manifold.
merci pour une éventuelle réponse
christ59
tu n'as pas d'apport calorifique , ou ton detendeur est HS , ou tu as une terrible prise en glace , mais tu nous donne aucun element !!!! temperatrue de consigne ?? -20° je suppose ! le groupe est a cote de la cf ou a 10KM, et quel temperature tu as dans la CF avec -40° en bp ,ta batterie est comment? tout tes ventilos tourne ?ton voyant bulle ?
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
titeuf
As tu regardé le détendeur??( filtre bouché ou buse HS).
Adrien
Et si tu as une vanne de demarrage fais attention qu'elle ne soit pas bloqué.
Buse HS non, mais détendeur oui. Vérifie qu'il ne soit pas bloqué.
Tiens nous informé. ;-)
nrgie
ça ne peut etre qu'un manque de de fluide.
Rappel " la surchauffe sert a controler le taux de remplissage de l'évap et le sousrefroidissement sert a controler le taux de remplissage de l'installation"
Si il y avait un probleme de détendeur ou de busse le sousrefroidissement serait "trés" correct.
Nico.
bravo nrgie
tu as tapé dans le mille, tirex nous a donné suffisament d'éléments pour pouvoir voir que celà ne peut venir que d'un manque de fluide!!!!
pourquoi il y a t'il des gens qui se compliquent la vie en voulant partir sur des délires